海川化工论坛
标题:
光热电站储热
[打印本页]
作者:
nieguimao
时间:
2017-11-10 08:51
标题:
光热电站储热
10兆瓦熔盐塔式光热发电,蓄热时间15小时。冷熔盐泵设计流量160Kg/s(约320M3/h),热熔盐泵设计流量80Kg/s(约160M3/h),热熔盐储罐容积2800M3,如果按照冷热熔盐泵流量差计算,白天要充满热熔盐储罐需要2800/(320-160)=17.5小时,这不太可能,不知道我哪里理解错了,请各位大神指点!
作者:
nieguimao
时间:
2017-11-13 14:03
请大神出手相助!
作者:
nieguimao
时间:
2017-11-29 11:08
贴子要沉了,没人回答啊,好伤心啊。自个顶啊!
作者:
kang2012
时间:
2018-6-6 15:00
主题太新,没人会,以后可交流交流!
作者:
aaaaa850330
时间:
2018-6-7 23:56
这个问题建议您可以询问专业的熔盐泵厂家,据我所知福斯在这一块有很多业绩的,希望能够帮助到你
作者:
何远之
时间:
2021-6-3 11:29
1. 您看一下熔盐泵的数量,熔盐储罐上通常不会只有一台熔盐泵。2. 不是按流量差算充满时间的,热盐罐的充注是冷盐泵在工作,热盐泵是到换热系统,您看一下PID,他们在不同的管道系统里。