xgg200234 发表于 2017-11-2 13:29
1、查看管线上的其它测点,是否有流量做参考,如果跟着一起变,是否有其它工艺操作等原因造成的工艺波动;2 ...
tiandiyixian 发表于 2017-11-02 12:58
看看是否5个信号都在一个卡件上,检查检查卡件是否正常。
942761213 发表于 2017-11-02 12:18
信号传输方式是啥<br />
jlszhoujidai 发表于 2017-11-02 11:57
估计有电磁干扰....
笨小孩_JMRJ 发表于 2017-11-3 12:45
1.检查时不是在同一个安全栅
2.检查附近有没有强干扰源
3.咨询工艺是否为工艺原因
差点是个帅哥 发表于 2017-11-3 16:09
先按4楼说的去做,然后按5楼说的做,
还有就是,DCS画面与现场表是否都有变化,如只是DCS画面变化,现场表 ...
工艺boss 发表于 2017-11-4 08:45
还有就是你是不是看花眼了
工艺boss 发表于 2017-11-4 08:45
还有就是你是不是看花眼了
^_^_PBIO 发表于 2017-11-5 08:08
有可能是管道内压力不稳造成的,比如瞬时波动。