海川化工论坛

标题: 钢筋砼梁承载力验算 [打印本页]

作者: jmdc    时间: 2017-10-30 09:54
标题: 钢筋砼梁承载力验算
300×800钢筋砼梁6.5m跨距,能否承受跨中6.5吨荷载?

作者: jmdc    时间: 2017-10-30 20:11
土建版块没人吗
作者: levmne    时间: 2017-10-31 08:37
你说的条件太简单,不能准确判断。
1.这个梁除了这台6.5吨荷载,还有没有其他荷载传过来?
2.这个梁的混凝土采用的是什么标号?
3.这个梁里面已经配了多少钢筋,钢筋级别是什么?
作者: jmdc    时间: 2017-10-31 13:24
levmne 发表于 2017-10-31 08:37
你说的条件太简单,不能准确判断。
1.这个梁除了这台6.5吨荷载,还有没有其他荷载传过来?
2.这个梁的混 ...

就是框架结构的厂房,两根柱子之间跨度6.5m,两根柱子之间的一根梁上要放6.5吨重的设备,不知道是否可以

你先说说都要做哪些方面的验算校核   从哪些图纸上能看出来梁的内部结构  配筋图吗  模板图?
作者: levmne    时间: 2017-11-1 08:14
jmdc 发表于 2017-10-31 13:24
就是框架结构的厂房,两根柱子之间跨度6.5m,两根柱子之间的一根梁上要放6.5吨重的设备,不知道是否可以
...

还有另外一个方向的布置情况。要验算强度(正截面和斜截面)、挠度、裂缝。如果梁是框架梁,还要考虑地震。梁的钢筋当然是配筋图
作者: jmdc    时间: 2017-11-1 20:25
本帖最后由 jmdc 于 2017-11-1 20:27 编辑
levmne 发表于 2017-11-1 08:14
还有另外一个方向的布置情况。要验算强度(正截面和斜截面)、挠度、裂缝。如果梁是框架梁,还要考虑地震 ...

梁上分布有四个位置的载荷  按四个位置的加和载荷集中作用于跨中来校核 是不是更加安全和简便呢?

换句话说,在载荷总量相等的情况下,是不是所有载荷集中作用于跨中一个位置对结构最不利,这样假定验算时最安全?
工程实际中,想要放大安全系数来粗略计算 主要是保证安全  节省材料是其次

作者: jmdc    时间: 2017-11-1 20:48
本帖最后由 jmdc 于 2017-11-1 20:59 编辑
levmne 发表于 2017-11-1 08:14
还有另外一个方向的布置情况。要验算强度(正截面和斜截面)、挠度、裂缝。如果梁是框架梁,还要考虑地震 ...
( 下载次数: 3,容量,)