标题: 各位高手来看看附件的安装图合理吗? [打印本页]

作者: baihongliang002    时间: 2017-10-29 22:21
标题: 各位高手来看看附件的安装图合理吗?
此安装图为测量低压蒸汽仪表高于取压点的安装方式。个人认为,此安装图不合理。图中冷凝罐的连接方式比较独特,不知道这样的连接方式,冷凝罐还会起到作用吗?红线部分是本人修改的,请提出您宝贵的意见。

作者: haichuan1230    时间: 2017-10-30 08:24
这个主要看变送器的安装位置,如果装在高点上都不会很好,
作者: baihongliang002    时间: 2017-10-30 11:13
haichuan1230 发表于 2017-10-30 08:24
这个主要看变送器的安装位置,如果装在高点上都不会很好,

变送器是高于取压点安装。
作者: baihongliang002    时间: 2017-10-30 11:22
贴出图片来,方便大家参与。

作者: xh8618    时间: 2017-10-30 11:26
如果是蒸汽的话,变送器位置要低于管道,且冷凝罐低于管道,这样冷凝才好,不然后期冷凝罐里面的水很容易受温度影响,造成冷凝水高度不一,使测量不准
作者: baihongliang002    时间: 2017-10-30 14:34
xh8618 发表于 2017-10-30 11:26
如果是蒸汽的话,变送器位置要低于管道,且冷凝罐低于管道,这样冷凝才好,不然后期冷凝罐里面的水很容易受 ...

变送器低于取压点安装由于现场条件限制,无法实现。所以采用高于取压点的安装方式。关键是冷凝罐的连接方式,我感觉不合理啊。
作者: 匆匆的过客    时间: 2017-10-30 21:00
baihongliang002 发表于 2017-10-30 14:34
变送器低于取压点安装由于现场条件限制,无法实现。所以采用高于取压点的安装方式。关键是冷凝罐的连接方 ...

我也倾向于你的改造方案,更接近国内常用方案,比较踏实。
由于投表前冷凝器要灌满水,原图连接使用应该可以。
作者: baihongliang002    时间: 2017-11-2 21:36
匆匆的过客 发表于 2017-10-30 21:00
我也倾向于你的改造方案,更接近国内常用方案,比较踏实。
由于投表前冷凝器要灌满水,原图连接使用应该 ...

我也是第一次见到冷凝罐采取这种连接方式。只使用一个口达到介质的进出。
你说的原图可以使用,我觉得投用后,冷凝罐里的水不就通过三通流回管道了吗?
作者: 匆匆的过客    时间: 2017-11-2 21:45
baihongliang002 发表于 2017-11-2 21:36
我也是第一次见到冷凝罐采取这种连接方式。只使用一个口达到介质的进出。
你说的原图可以使用,我觉得投 ...

我是这样想的:开表前,冷凝器和管道(包括变送器引压管)里灌满水,开阀后,冷凝器和垂直管道里的水回流到蒸汽管内,但是变送器引压管里的水流不出来,而且两根引压管三通在等高位置上,且引压管应该有坡度,所以应该可以使用。
作者: baihongliang002    时间: 2017-11-3 11:26
匆匆的过客 发表于 2017-11-2 21:45
我是这样想的:开表前,冷凝器和管道(包括变送器引压管)里灌满水,开阀后,冷凝器和垂直管道里的水回流 ...

是的,照你这么分析。应该也能用。图中应该在三通连接到变送器的管子上标明坡度。
作者: 李一凡    时间: 2017-11-9 15:28
我也没看过这么安装冷凝罐的
作者: 潘多啦    时间: 2017-11-10 11:06
我觉得不需要改啊。投表前关闭根部阀,直接灌满就行了,然后再开根部阀。
作者: 小仓仓    时间: 2017-11-11 22:02
原图没有问题呀!

作者: baihongliang002    时间: 2017-11-13 15:41
小仓仓 发表于 2017-11-11 22:02
原图没有问题呀!

按照原图的连接的话,冷凝罐里的冷凝液不是流回管道了吗?
作者: zqwqiwu123    时间: 2017-11-13 16:45
本帖最后由 zqwqiwu123 于 2017-11-13 16:48 编辑

看了大家的讨论,比较杂,应该指正的是:
1.测量蒸汽差压变送器(带隔离液罐)时,变送器尽可能高于取压点。
2.取压管的取压位置应向上有倾斜,以保证凝液回流到蒸汽管线。
3.变送器应在隔离液罐底部取压,而蒸汽管道连接隔离液罐的入口应该在隔离液罐上部。