海川化工论坛
标题:
请问数字信号只能电动阀吗?气动阀只是模拟量信号吗??电动阀哪些场合不能用气动.
[打印本页]
作者:
zb030121eric
时间:
2017-10-25 13:26
标题:
请问数字信号只能电动阀吗?气动阀只是模拟量信号吗??电动阀哪些场合不能用气动.
请问数字信号只能电动阀吗?气动阀只是模拟量信号吗??电动阀哪些场合不能用气动阀代替呢??
作者:
匆匆的过客
时间:
2017-10-25 13:38
电动阀和气动阀均分为调节阀和切断阀,一般情况下,电动切断阀和气动切断阀常用数字量控制。电动阀一般用于行业x i惯采用电动阀如电厂和气源困难的装置区,一些要求输出力矩较大的位置也可使用。
当然,特殊场合气动调节阀可以兼做切断阀或作为切断阀。电动阀门采用数字量控制只要有中间停功能,也可以实现一定的调节功能,但是不准确。
作者:
zb030121eric
时间:
2017-10-25 14:42
匆匆的过客 发表于 2017-10-25 13:38
电动阀和气动阀均分为调节阀和切断阀,一般情况下,电动切断阀和气动切断阀常用数字量控制。电动阀一般用于 ...
哪有电动阀不能用气动阀替代的情况吗?不考虑有没有气源等这些情况
作者:
匆匆的过客
时间:
2017-10-25 14:58
当电动阀输出力矩大于气动阀最大输出力矩的时候,就不能代替。换句话说,气动执行机构输出力矩受限,到一定数值就找不到产品了。