标题: 液氨储罐液位联锁问题 [打印本页]

作者: 图耐衣服    时间: 2017-10-23 11:16
标题: 液氨储罐液位联锁问题
设计院给的液氨储罐联锁,有一个是当液氨储罐液位低时,联锁紧急切断出料切断阀,停出料泵,是进SIS系统的。
这个有必要吗,是因为液位低了也会造成什么安全上危害吗?
(PS:液氨储罐出料泵也是液氨汽化器的进料泵)

作者: budaoweng123    时间: 2017-10-23 11:29
严格按照设计院的逻辑图来,不然通不过安监审查
作者: shiwendong    时间: 2017-10-23 13:27
设计院给的液氨储罐联锁,有一个是当液氨储罐液位低时,联锁紧急切断出料切断阀,停出料泵,是进SIS系统的。
这个有必要吗,是因为液位低了也会造成什么安全上危害吗?
现在设计液位高低连锁控制,高位切断控制,低位出于泵与管路防止抽空。
作者: 匆匆的过客    时间: 2017-10-23 13:56
罐出口是液氨泵,供液氨汽化器用氨,如果氨罐液位低低造成泵抽空不打量,则汽化器中的气氨会在压差作用下倒流回氨储罐,造成储罐超压。
作者: maxiaohua    时间: 2017-10-24 08:13
基于你们的工艺,和工艺、设备、自控专业一起进行一下HAZOP分析,然后再决定
作者: hzlsdu    时间: 2017-10-24 10:49
如楼上所说的,通过HAZOP来分析风险点(如超压等)和现有的保护措施(安全阀等),再通过LOPA分析保护层够不够,需不需要上SIS,SIS的安全等级到底是SIL1,SIL2,还是SIL3。所以联锁的设计不是拍脑袋想的,是经过团队用特定方法做安全分析的结果。
作者: huafan2002    时间: 2017-10-24 16:37
主要考虑泵抽空、损坏泵,造成泄漏等。