海川化工论坛

标题: 3051s sam 电子远传差压变送器找不到低压侧 [打印本页]

作者: chen1711    时间: 2017-10-21 21:45
标题: 3051s sam 电子远传差压变送器找不到低压侧
本帖最后由 chen1711 于 2017-10-21 21:52 编辑

高压侧膜盒坏了,单独更换高压侧后找不到低压侧是什么原因啊,哪位大神知道啊

作者: tiger2010    时间: 2017-10-21 22:01
本帖最后由 tiger2010 于 2017-10-21 22:02 编辑

有进行HART菜单PHI and PLO module assignments?
作者: chen1711    时间: 2017-10-21 22:03
tiger2010 发表于 2017-10-21 22:01
有进行HART菜单PHI and PLO module assignments?

SET   PHI-PLO或 SET PIO-PHI吗
作者: chen1711    时间: 2017-10-21 22:05
tiger2010 发表于 2017-10-21 22:01
有进行HART菜单PHI and PLO module assignments?

设置了可以测量,但是找不到低压测变送器。变成单法兰测量了吧。换回原来的就可以看到PLO侧的压力
作者: tiger2010    时间: 2017-10-21 22:05
chen1711 发表于 2017-10-21 22:03
SET   PHI-PLO或 SET PIO-PHI吗


作者: chen1711    时间: 2017-10-21 22:10
tiger2010 发表于 2017-10-21 22:05

设置了的,但是还是找不低压侧。担心是单法兰测量所以不敢使用
作者: tiger2010    时间: 2017-10-21 22:12
chen1711 发表于 2017-10-21 22:05
设置了可以测量,但是找不到低压测变送器。变成单法兰测量了吧。换回原来的就可以看到PLO侧的压力

可以测量?设置了PHI and PLO,主变送器可以输出差压计算值电流?
作者: chen1711    时间: 2017-10-21 22:13
tiger2010 发表于 2017-10-21 22:12
可以测量?设置了PHI and PLO,主变送器可以输出差压计算值电流?

有输出,但不确实是差压值,475提示找不到低压侧模块
作者: chen1711    时间: 2017-10-21 22:17
tiger2010 发表于 2017-10-21 22:12
可以测量?设置了PHI and PLO,主变送器可以输出差压计算值电流?

有没有详细的设置菜单啊
作者: tiger2010    时间: 2017-10-21 22:24
chen1711 发表于 2017-10-21 22:17
有没有详细的设置菜单啊

有啊,官网也有这个ERS表的说明书,你是要说明书还是菜单?
作者: chen1711    时间: 2017-10-21 22:26
tiger2010 发表于 2017-10-21 22:24
有啊,官网也有这个ERS表的说明书,你是要说明书还是菜单?

最好有菜单吧,官方的说明书很简单啊,不是详细的使用说明
作者: tiger2010    时间: 2017-10-21 22:29
chen1711 发表于 2017-10-21 22:26
最好有菜单吧,官方的说明书很简单啊,不是详细的使用说明

146页那个说明书还闲简单?
作者: chen1711    时间: 2017-10-21 22:31
tiger2010 发表于 2017-10-21 22:29
146页那个说明书还闲简单?

没有找到啊
作者: ゞ①點ゞ    时间: 2017-10-22 10:17
这么多朋友了解这个东西呀!这种情况要先检查接线,红黑白蓝对应12AB,要注意的是,主表和从表的端子标识AB是反着的。容易接错。然后可以重新设置下主从,就像一楼朋友说的那样。475主页会有一个状态菜单,进到里边,把里边显示内容都过一遍。看下表头显示什么




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5