海川化工论坛

标题: 压变 [打印本页]

作者: 333_QAAP    时间: 2017-10-20 12:47
标题: 压变
请问,压变表头显示ANLOG  SAT什么意思?这个ANLOG是模拟量意思,那这SAT是什么意思

作者: tiandiyixian    时间: 2017-10-20 13:04
见过current sat,回路电流过大造成的,压变表头显示ANLOG  SAT是什么意思,这个没见过。@丘哥哥霸气
作者: 知足常乐_AWVC    时间: 2017-10-20 14:34
饱和的意思
作者: ゞ①點ゞ    时间: 2017-10-21 08:29
当前压力低于4毫安或是高于20毫安,仪表对大气清个零点,检查工艺压力,看是不是的确超了,可以尝试把量程改大一些,看看故障能不能消除
作者: ゞ①點ゞ    时间: 2017-10-21 14:08
全部应该是analog saturation,由于受显示位数限制,只显示analog sat,模拟量输出饱和
作者: 1111111    时间: 2017-10-21 16:50
ゞ①點ゞ 发表于 2017-10-21 14:08
全部应该是analog saturation,由于受显示位数限制,只显示analog sat,模拟量输出饱和




1、谢谢!


2、是把 analog saturation,写成 analog sat 喽!
   恩,
   好生有本事,
   哥估计,哥估计呀,不止咱中国人民看不懂它,,,换一群洋狗,怕也没几个,能看懂的吧? 。。。。
   
   哥估计给压变写软件的这个洋蛋狗东西,,,洋语文没学好


3、压力变送器么,除了输出电流能“溢出”,哥还真想不出,你玛德你,你还能溢出点啥呀,
   你简简单单写个OVER,让全世界人民都能看懂,不就完球了么?
   你玛德你,你真他玛德,是个洋蛋货呀


4、鉴定完毕

作者: ゞ①點ゞ    时间: 2017-10-21 17:27
1111111 发表于 2017-10-21 16:50
<blockquote><font size="2"><a
前辈,罗斯蒙特的产品是这样的,4-20毫安之间是正常测量输出,3.9毫安和20.8毫安是两个高低饱和点,就是说当前测量压力略低于4毫安,或是略高于20毫安,这种状态可以处理。还有3.75和21.75当电流达到这两个值了,基本上就是硬件故障了。有图就好理解了
作者: 丘哥哥霸气    时间: 2017-11-13 11:31
tiandiyixian 发表于 2017-10-20 13:04
见过current sat,回路电流过大造成的,压变表头显示ANLOG  SAT是什么意思,这个没见过。@丘哥哥霸气

抱歉 才看到,应该是电流超限的意思,看楼下 好像有罗斯蒙特的同行认领了,E+H的报警就是电流超限,over limitation
作者: 承易    时间: 2017-11-13 16:13
这个要学习一下
作者: 333_QAAP    时间: 2017-12-28 12:52
感谢大家
作者: 好di    时间: 2017-12-28 15:21
学学习
作者: YIYIYAYA1    时间: 2018-1-4 16:55
调试的时候也遇到过这种情况,学习了。
作者: waneng    时间: 2018-1-5 09:55
了解!
作者: qqqddyy    时间: 2018-1-5 11:47
小问题有时候也会造成困扰




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5