标题: 两种不同的燃气可以用同一条管道输送吗吗?
我想请教一下大家,我这里装置的锅炉开工的时候要用液化气,等到装置开起来以后会从其他装置送过来自产燃料气,这两种气能不能采用同一条管道输送过来?不是同时输送,是在有燃料气的时候就把液化气阀门关掉,保证两种气不会混合。另外,切换的时候,管道里残余的液化气要不要通氮气置换掉,如果不置换这些残余的气会不会在通燃料气的时候有爆炸危险?

作者: DRAVON    时间: 2017-10-18 11:17
这个是属于压力管道,如果要换介质,要设计批准,如果压力提高还要改造方案,不能简单的说换就换。最好要设计出一个变更说明。手续还很麻烦,没那么简单的
作者: 上海宝恒泵业    时间: 2017-10-18 11:20
应该不可以吧
作者: woliaibo    时间: 2017-10-18 11:28
这个要问设计,给你计算下。看看两种气公用一个管道的可行性,是不是需要增加相关安全设备等
作者: HP0377    时间: 2017-10-18 13:32
管道可以共用,烧嘴不能共用。
作者: Nirvana19850112    时间: 2017-10-18 14:01
HP0377 发表于 2017-10-18 13:32
管道可以共用,烧嘴不能共用。

烧嘴肯定没有共用,有两套。

作者: 天蓬元帅    时间: 2017-10-18 14:21
管道爆炸不会,两种燃料气肯定都不含氧气的,要小心锅炉炸了,两种燃料气,切换时候比较危险
作者: Nirvana19850112    时间: 2017-10-18 14:45
DRAVON 发表于 2017-10-18 11:17
这个是属于压力管道,如果要换介质,要设计批准,如果压力提高还要改造方案,不能简单的说换就换。最好要设 ...

我这里就是设计,因为开工燃料气一年只用一次几天。管道设计取介质参数高的。项目经理想用1条管线,我找遍了所有规范,没有这方面的详细规定。但是如果真这么设计的话有点担心现场操作的安全性。

作者: Nirvana19850112    时间: 2017-10-18 14:47
天蓬元帅 发表于 2017-10-18 14:21
管道爆炸不会,两种燃料气肯定都不含氧气的,要小心锅炉炸了,两种燃料气,切换时候比较危险

切换的时候把锅炉停掉应该可以吧,有外购的蒸汽可以临时用。

作者: logologo    时间: 2017-10-18 15:52
呵呵,早的炼油装置上的燃气管道都是通用的,开工的时候用液化气,但要有气化装置;正常生产的时候用自产干气,管道等级向高里就,燃烧火嘴不同。
作者: 大奔驰    时间: 2017-10-18 15:54
这两种燃气的组分差别大不大。估计你说的从装置送来的燃料气也是液化气的成分吧。
作者: 清城君    时间: 2017-10-18 16:27
应该没什么问题,相互不反应,也没有氧,不超压就行了
作者: aliang3296    时间: 2017-10-18 16:39
我们之前就这样,转化炉开工没有瓦斯,需要液化气槽车来供应,管线,火嘴同一个。控好瓦斯罐的压力和液位。
作者: wanglisuo    时间: 2017-10-18 17:15
可以使用一根管道输送,不需要氮气置换。按高等级管道材料等级设计。
作者: 守望幸福_ZZAT    时间: 2017-10-19 09:37
催化裂化炉101燃料气就是两种介质用一根管线
作者: 卢彦祥    时间: 2017-10-19 09:46
现实这么用的情况很多,只要是压力等级相差不是太大,能够同时使用一条管道,二者切换着用;烧液化气的管嘴,不用的时候你不也是的用介质保护着,到时给上就行,用不着刻意吹扫;
作者: waaabc    时间: 2017-10-19 10:23
公用一条管道没问题,注意不用的那个气源入口要加盲板隔离才保险,单用阀门隔离很危险。
作者: 生涯现役    时间: 2017-10-19 11:51
能用,一年用不了几次,我觉得能用,当然了我是实用主义,非安全部门、鄙视走形式的安评、环评。哈哈
作者: w1d3d55    时间: 2017-10-21 19:37
核算一下管径,按较大流量选管子就可以。