海川化工论坛

标题: 关于筒体纵向焊缝错开多少的问题 [打印本页]

作者: yhj1800    时间: 2017-10-17 10:28
标题: 关于筒体纵向焊缝错开多少的问题
GB150上是不低于100mm,我看到有不低于500mm有出处吗?
作者: SDHZZXM    时间: 2017-10-17 10:44
GB 50341-2014 《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》规定:

罐壁相邻两圈壁板的纵向接头应相互错开,距离不应小于300mm。
作者: tcjytzl2005    时间: 2017-10-17 11:17

GB150是这样规定的:
相邻筒节A类接头间外圆弧长应大于钢材厚度的3倍,且不小于100mm。



作者: 李振河    时间: 2017-10-17 15:12
GB150是这样规定的:相邻筒节A类接头间外圆弧长应大于钢材厚度的3倍,且不小于100mm。
实际操作中:纵向接头应相互错开,距离不应小于300mm。
作者: DRAVON    时间: 2017-10-18 09:33
根据GB150的吧,500的没听过这个说法,一般100的就可以了,参数高的可以距离隔大点
作者: zxhslm    时间: 2017-10-18 09:47
设备设计选用什么标准是什么就执行什么标准,GB50341是大罐标准,直径都比较大,规定300mm也很正常。适用GB150的容器直径比相对大罐小,规定100mm也是比较合理的。