海川化工论坛

标题: 远传温度仪表的控制电缆需要几根? [打印本页]

作者: 巷子里的绅士    时间: 2017-10-16 16:48
标题: 远传温度仪表的控制电缆需要几根?
温度仪表(PT100),有远传供能,显示在显示屏上,需要几根控制电缆可以实现

作者: 29226xxy    时间: 2017-10-16 16:52
三根
作者: 巷子里的绅士    时间: 2017-10-16 16:55
29226xxy 发表于 2017-10-16 16:52
三根

好的,多谢!
作者: zdl1966    时间: 2017-10-16 19:26
目前一般采用的方法是三线制接法。
作者: wangxinlong    时间: 2017-10-16 21:14
温变在现场两线制,温变在机柜三线制
作者: wx_白小疼405405    时间: 2017-10-16 22:01
一搬三根,特别的比如机组上的两根
作者: ssln123    时间: 2017-10-16 22:07
温度仪表(PT100),是温度显示仪吗?那需要4芯电缆,2芯做电源,2芯做输出信号。温度仪表(PT100)是温度变送器的话,一般只要2芯就可以。
作者: 三炮集团    时间: 2017-10-17 08:48
温变一般两根,温度热电阻一般三根。
作者: 多问001    时间: 2017-10-17 09:07
三芯屏蔽电缆
作者: 巷子里的绅士    时间: 2017-10-17 09:27
ssln123 发表于 2017-10-16 22:07
温度仪表(PT100),是温度显示仪吗?那需要4芯电缆,2芯做电源,2芯做输出信号。温度仪表(PT100)是温度 ...

有传到显示屏显示的,也有直接现场显示的,这两个不一样吗?
作者: FansYJ    时间: 2017-10-17 11:39
如果现场有温变,中控到温变两线,,温变到仪表两线、三线都行,目前PT100多用的是三线,两线一般没用
作者: 大奔驰    时间: 2017-10-17 15:26
现场两线制,机柜三线制
作者: MTO001    时间: 2017-10-17 15:27
温度变送器应首选二线制4mA--20mA DC带HART协议智能型,也可选用FF-H1现场总线仪表。温度变送器可选单通道、双通道和多通道。用于控制、计算、流量补偿、安全联锁等的温度变送器宜选用双通道或冗余配置。
作者: 遥远的炊烟1102    时间: 2017-10-17 21:03
现场显示两线制,远传三线制,也有四线制的(不常用),用于补偿导线电阻
作者: 匆匆的过客    时间: 2017-10-17 21:43
该问题有几个可能:
1、采用PT100铂电阻接到DCS系统,在DCS显示器上显示:直接用三芯屏蔽电缆连接即可。
2、采用PT100铂电阻接到现场或操作室的显示仪表上显示:直接用三芯屏蔽电缆连接即可,但是显示仪表需要供电。
3、采用PT100铂电阻接到现场或操作室的显示仪表上显示,同时由显示仪表输出信号去DCS,则除2中的联接外,再增加一根两芯屏蔽电缆连接DCS和显示仪表。
4、采用PT100铂电阻配一体化温度变送器(这样才具有远传功能),则只需要用一根两芯屏蔽电缆连接DCS或显示仪表。
作者: 巷子里的绅士    时间: 2017-10-19 10:23
匆匆的过客 发表于 2017-10-17 21:43
该问题有几个可能:
1、采用PT100铂电阻接到DCS系统,在DCS显示器上显示:直接用三芯屏蔽电缆连接即可。
2 ...

那三芯的电缆一根是不是就可以实现了
作者: 匆匆的过客    时间: 2017-10-19 10:27
巷子里的绅士 发表于 2017-10-19 10:23
那三芯的电缆一根是不是就可以实现了

主要看现场是那种情况,如果上述条目中有符合的,就直接选;如果不同,请再介绍一下。
作者: 知足常乐_AWVC    时间: 2017-10-19 16:59
温度变送器是两线制的,在机柜端子具备配电功能,需要两根线;热电阻一般都是三线制的,需要三根线。
作者: 知足常乐_AWVC    时间: 2017-10-19 17:00
温度变送器是两线制的,在机柜端子具备配电功能,需要两根线,这个可以现场显示的;热电阻一般都是三线制的,需要三根线,职能电脑上显示。
作者: tiandiyixian    时间: 2017-10-20 07:21
一般采用的方法是三线制接法,少数的有四线制。