标题: 关于铠装铂热电阻接地问题 [打印本页]

作者: 马力马力轰    时间: 2017-10-16 00:38
标题: 关于铠装铂热电阻接地问题
铠装铂热电阻如果不带温度变送器,也就是将电阻值传输到端子柜,再由端子柜里的温度变送器进行转换到上位机。这样的铂热电阻外壳是否必须要做防雷接地?
我现在只知道一体化铂热电阻,也就是在现场直接将电阻值转换成电流值再传输到上位机这种是必须接地的。
本人初入仪表,如果问题问的太肤浅请轻喷。谢谢各路大神。
作者: 多问001    时间: 2017-10-16 08:11
外壳不需要另外接地,三芯电缆屏蔽层要在主控接地就可以了。
作者: zxg.wylton    时间: 2017-10-16 09:47
仪表设备大多没有等电位联接和重复接地明确要求,除非特别说明。
像温度计一类,我见到的都没有专门接地。再说,通过螺栓联接已经与装置地自然接地了。
有些温度计测量芯与外壳是联接的,对测量是否有影响须注意。
作者: -落落子衿-    时间: 2017-10-16 11:43
热电阻进系统柜的温变安全栅就可以了,电缆的屏蔽层要汇总接地

作者: 马力马力轰    时间: 2017-10-22 22:46
zxg.wylton 发表于 2017-10-16 09:47
仪表设备大多没有等电位联接和重复接地明确要求,除非特别说明。
比如这种安装在采气树上的热电阻,没有规范要求必须接地吧?如果这个铂热电阻要接地,是屏蔽接地还是防雷接地还是保护接地呢?
作者: budaoweng123    时间: 2017-10-23 08:25
防雷接地是需要搭配浪涌保护器的,不是你仪表接地就能防雷的。
屏蔽接地是必须的。
热电阻不需要保护地
另外,你图片里防爆扰性管的接法有问题,以后雨水可能进入热电阻接线盒内
作者: 知足常乐_AWVC    时间: 2017-10-23 08:34
不需要
作者: 马力马力轰    时间: 2017-10-25 12:53
budaoweng123 发表于 2017-10-23 08:25
防雷接地是需要搭配浪涌保护器的,不是你仪表接地就能防雷的。<
那热电阻的屏蔽接地,是否是在端子柜那边一起接?不需要在现场接撒?还有你说的防爆绕线管接线问题,是需要将接线管低于热电阻接线口吧。谢谢指点
作者: ssln123    时间: 2017-10-25 16:17
马力马力轰 发表于 2017-10-25 12:53
那热电阻的屏蔽接地,是否是在端子柜那边一起接?不需要在现场接撒?还有你说的防爆绕线管接线问题,是需 ...

热电阻的屏蔽接地,在柜子那边统一接,现场不要接。挠性管要低于接线口好些。
作者: fengxiaosa    时间: 2017-10-25 19:47
  铂热电阻外壳 必须要有 保护/防雷 接地。但在大多数情况下不必刻意去做。
  铂热电阻外壳和仪表外壳一样需要做保护及防雷接地。但按照要求,装在金属设备或表盘上的 保护/防雷 接地不必特意去做,只需外壳和金属设备或表盘有所连接,即可和设备或表盘统一构成防雷或保护。  捎带的,仪表保温箱、安装架 都应该有接地装置或者搭接有接地的设备。
  如果设备或表盘属于不良导体,则必须安排接地线路。穿线管、防爆挠性管 和仪表外壳同样对待。
  现场仪表、热电阻、热电偶 在接线时,采用的屏蔽电缆的屏蔽层,不应与仪表外壳发生电气连接。