海川化工论坛
标题:
关于消火栓按钮的功能
[打印本页]
作者:
风雨无阻
时间:
2017-10-12 09:06
标题:
关于消火栓按钮的功能
“当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜) ,启动消防泵”这是现行规范的规定还是老规范?
作者:
ds66616
时间:
2017-10-12 18:27
这个应该是新规上的罢
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013,第4.3.1条:当建筑物内无
火灾自动报警系统时,
消火栓
按钮用导线直接引至
消防泵控制箱(柜),启动
消防泵。
作者:
ds66616
时间:
2017-10-12 18:33
这条大概是为一些安装自动报警系统有困难的地方最后兜底的条款,相对重要的或者新建的建筑物谁还不上火灾自动报警系统呢?
作者:
ds66616
时间:
2017-10-12 18:49
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第11.0.19条:消火栓按钮不宜作为直接启动信号,可作为报警信号。 第11.0.4条:消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。
这里对消火栓按钮的作用作了限制,认为可作报警信号,“不宜”作为启泵信号。同时对启泵信号源作了明确。两个规范都可以采用,但是,新建的话,就得适用GB 50974-2014的规定,因为现在谁都要上“火灾自动报警系统”啦
作者:
ds66616
时间:
2017-10-12 22:28
楼主谬奖啦,我这也是撞上了
如果有那么较真的劲头,注消可能都拿下咯
作者:
风雨无阻
时间:
2017-10-13 01:08
ds66616 发表于 2017-10-12 22:28
楼主谬奖啦,我这也是撞上了
如果有那么较真的劲头,注消可能都拿下咯
你差哪科没过,今年努力干过
作者:
Ruling
时间:
2017-10-31 17:06
这是老规范上的,新的规范不要求启动消防水泵。
作者:
先锋队
时间:
2017-11-1 10:35
这个民用建筑上很多楼顶有高位水箱及泵,然后消火栓按钮可以用作报警和启泵使用
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)