海川化工论坛

标题: 浙大中控DCS系统怎样把模拟输入变成模拟输出给第三方? [打印本页]

作者: wmchch    时间: 2017-10-8 13:45
可以进卡件之前用一如二出安全栅啊,何必那么麻烦
作者: Yann    时间: 2017-10-8 16:15
其实,也有这样的需求的。
比如:在第三方的系统显示一个“经过温压补偿后的流量”,为了节约成本,就可以在中控的系统里将补偿后的流量传递给一个AO,然后送入第三方的系统中。
这样做的好处是:节约了三个一进两出的安全栅,2×3个AI,AO通道,3x米电缆,算下来节约不少成本的。而且效果还一样。
你说呢?
作者: Next53    时间: 2017-10-8 16:45
假如是电流信号的,直接串联就OK了
作者: 公子小白685    时间: 2017-10-20 13:22
Next53 发表于 2017-10-8 16:45
假如是电流信号的,直接串联就OK了

如何串联?
作者: tianya3047    时间: 2017-10-21 20:48
编程给成AO点就行。
作者: ArthurOrgan    时间: 2017-10-22 18:09
在程序里用MOV块把AI通道的数据赋值到AO通道就可以了
作者: Next53    时间: 2017-10-23 17:26
公子小白685 发表于 2017-10-20 13:22
如何串联?

就跟一般的串联一样啊  只要现场仪表负载能扛住就OK了
作者: HSOEV    时间: 2017-10-24 14:36
同意9楼的意见
作者: ._eQ3qV    时间: 2021-3-4 13:16
用mov_REAL




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5