海川化工论坛
标题:
请问甲类区控制柜正压通风了,那里面的元器件还需要防爆型的吗??
[打印本页]
作者:
zb030121eric
时间:
2017-9-30 09:47
标题:
请问甲类区控制柜正压通风了,那里面的元器件还需要防爆型的吗??
请问甲类区控制柜正压通风了,那里面的元器件还需要防爆型的吗??
作者:
清城君
时间:
2017-9-30 09:50
请问你在哪家设计单位供职?
作者:
jh58316
时间:
2017-10-1 20:23
控制柜已正压通风了,外部的爆炸性气体/粉尘无法进入控制柜内,内部原件当然可用普通器件。