海川化工论坛(化海川流hcbbs)

标题: FM认证的防爆仪表可以在防爆等级ExdⅡCT6使用不? [打印本页]

作者: 许诺383    时间: 2017-9-27 11:58
标题: FM认证的防爆仪表可以在防爆等级ExdⅡCT6使用不?
1、新到一批变送器只FM认证的,仪表数据表上是防爆等级ExdⅡCT6,可否在防爆等级ExdⅡCT6使用?2、新到一批变送器只FM认证,变送器到货后,后继提供系列变送器的防爆合格证书,并不是选型号的防爆合格证书,是否可行?
3、FM认证与**防爆电气产品质量监督检验中心建立相互认可检验结果的合作关系了吗?可互认吗?
4、变送器有FM认证的,后继提供系列变送器的防爆合格证书,并不是选型号的防爆合格证书,可否满足GB50093要求:防爆设备必须有铭牌和防爆标识,并应在铭牌上标明**授权的机构颁发的防爆合格证编号? 请各位帮忙给点意见,在线等·····谢谢大家!


作者: chenhs    时间: 2017-9-27 12:58
完全没问题,互认。

作者: 许诺383    时间: 2017-9-27 16:22
chenhs 发表于 2017-9-27 12:58
完全没问题,互认。

互认,有文件吗?如果这样:GB50093要求:防爆设备必须有铭牌和防爆标识,并应在铭牌上标明**授权的机构颁发的防爆合格证编号。怎样理解?
作者: chenhs    时间: 2017-9-27 16:42
我们这边,设计院的统一规定里除GB3836的产品,互认ATEX、PTB/CENELEC  BASEEFA/CENELEC FM 等
作者: 许诺383    时间: 2017-9-27 17:16
这边没有具体说明
作者: hfrs    时间: 2017-9-28 08:57
我出的设计文件只接受中国**规范,采购时也必须出具中国三大机构权威防爆认证,其它一律不认,特殊除外。
作者: 奋进    时间: 2017-9-28 09:06
这个应该双重认证,需要首先要取得三大机构权威防爆认证,仪表是在上海认证。
作者: 潘多啦    时间: 2017-9-28 09:57
仪表如果没有铭牌的话,我会怀疑这个厂家的真实性。
至少我见过的表都有铭牌标识。
坐等楼下专业解答!
作者: 就是这么任性    时间: 2017-9-30 15:04
1、关于型号问题,应该遵守型式认可的原则。也就是说,FM认证里面必须对可能涉及的其他分支型号、配置做出显式说明,并有文字说明这些型号、配置都符合要求,一般是Class/Division/Group,以及Ta范围,因为所遵循的技术标准不同(NEC/美标),而不是CENELEC, ATEX什么的欧标(EEx d IICT6),所以至少厂家要给个官方说明吧,不能让设计自己去查;
2、据我所知,国内比较权威的认证机构中(取得IEC认可的三个防爆认证机构), 只有你提到的**防爆电气产品质量监督检验中心(CQST)与FM有互认资质,其他两个,**级仪器表防爆安全监督检测站(NEPSI)和中国石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心(PCEC),是没有这个资格的。
3、在中国,当然要遵守中国的法规了,厂家至少要给个互认的防爆认证,并放置在铭牌上吧,放心,互认很简单的。
作者: 阿凡提防爆    时间: 2020-12-14 16:44
FM认证指的是FM机构的防爆认证吗?如果是,FM认证是美国的防爆认证,跟国内的防爆标志划分是不一样的,也就是说,FM认证上的防爆标志不可能是ExdⅡCT6,而且美国防爆认证是不能直接在国内使用的,国内用的防爆设备要有国内防爆认证。
作者: 中诺服务窗口08    时间: 2023-10-10 10:56
严格来讲,国内是只认国标的哈,
由于中国也是IECEx体系成员国,对有IECEx证书的设备也可以直接认可,
国内有些防爆机构也认可ATEX认证的设备,对北美的防爆认证设备也认可,这仅限于不同机构之间的不同要求,不代表国内的统一 要求。