作者:
zidonghua0702
时间:
2017-9-26 11:36
标题:
现场仪表求助
本厂有几个储罐,安装压力变送器与远传液位计,现场显示都是0,电脑显示却是满量程。通过测量电流,都是三四十毫安,请问我们的仪表是否都已经坏掉,还是线路出现了问题?
作者:
budaoweng123
时间:
2017-9-26 11:49
感觉应该是有干扰信号传进来了。
先甩开现场,用信号发生器给信号,排查故障源
作者:
ゞ①點ゞ
时间:
2017-9-26 12:44
信息有点少呀,建议把仪表大概类型说一下,就地全部显示内容,等等信息详细说一下,到就地测量一下电流试试看
作者:
jujiangliu
时间:
2017-9-26 13:03
2-20mA的变送器最大电流应该不大于23mA。
作者:
hediescam
时间:
2017-9-26 13:25
信息量确实有点少,很难准确判断,只能是猜测:1.检查这几个点是否都接在同一个模块上,如果是,那同时出现这种情况可能是卡件出现故障,用过程校验仪发送信号检查卡件进一步确认;2.如果在不同的卡件,同时出现相同的症状,检查现场仪表是否进水;3.如果有安全栅,优先检查安全栅输入输出信号;4.如果都不是,那只能一个个仪表逐段排查故障点了,对线,查屏蔽,接地等等
作者:
1111111
时间:
2017-9-26 13:26
1、压力变送器,以及其它的两线4~20mA输出制式的仪器,电路
自身
的输出上限电流,即
保护电流,一般不会超过28mA
2、现在你测出的电流是30、40mA,而且仪器的就地显示值,和输出信号值,严重背离
3、那么
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
哥哥省略10000字
。
作者:
1111111
时间:
2017-9-26 13:26
本帖最后由 1111111 于 2017-9-26 13:27 编辑
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者:
jlszhoujidai
时间:
2017-9-26 13:27
首先确定测量是否正确,如果测量准确,问题应该在变送单元,检查一下有无干扰,然后排污看看管道有没有堵塞,最后就是把变送器取下进行效验。
作者:
潘多啦
时间:
2017-9-26 16:40
话说,安装前,在车间做过仪表校验吗?如果不方便拆卸的话,在控制室先测试这两台液位计的通道是否正常(安全栅,卡件,组态)。如果没问题的话那就校线。再没问题的话那就拆表回去吧。
作者:
dyhh_6688
时间:
2017-9-26 16:57
查下压力变送器和液位计表头是否进水,以前我碰到现场仪表显示值和DCS上值不一样,是因为现场仪表进水
作者:
wangxinlong
时间:
2017-9-26 17:05
看下变送器输出电流零和满度对应的是4~20毫安吗,接线对吗,拿信号发生器发送4~20ma看dcs正常不,你要判断是现场问题还是机柜里的问题,然后在缩小。
作者:
dennyshen2549
时间:
2017-9-26 19:14
如果装了隔离阀的话,先关闭阀门,拆下压力变送器,在 对大气压下,看看是多少电流,如果还是超量程,那还是到厂家维修吧
作者:
和往事说再见
时间:
2017-9-27 08:45
估计膜片坏了,直接更换仪表。需要的话可以私聊。
作者:
maxiaohua
时间:
2017-9-27 09:40
三四十毫安,哪里来的这么大的电流?你只能分段检查、逐步排除了。
是新上的装置还是原有装置,现场安装的什么类型的表,信号送到DCS、PLC还是其它什么,设置组态都是否正确?
作者:
逍遥公子_MAXO
时间:
2017-9-27 15:59
应该是线路问题,建议对每根线路都进行检测,我们公司也做过这样的事,都是在线路上出现的问题。在穿线的时候很容易剐蹭、断裂,希望能帮到你
作者:
和往事说再见
时间:
2017-9-28 14:32
可以提供技术服务。