海川化工论坛
标题:
关于压力管道向特检院报检的问题
[打印本页]
作者:
chpoo2011
时间:
2017-9-20 09:25
标题:
关于压力管道向特检院报检的问题
压力管道向当地特检院报检,
按照国家2015年特种设备新目录的规定(
压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于
0.1MPa
(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于
50mm
的管道。公称直径小于
150mm
,且其最高工作压力小于
1.6MPa
(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中,石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。
),压力管道中的最高工作压力是什么意思?最高工作压力和设计压力、操作压力有什么关系?比如一根管线它的设计压力为0.98MPa、操作压力为0.8MPa,公称直径为DN40,介质为贫液,按照压力管道的要求,这根管线直径未满足DN50应该不是压力管道,如果设计人员界定他为GC2管道级别,那它是压力管道吗?各位朋友可否告知,讨论讨论。
作者:
tchb521
时间:
2017-9-20 14:26
最高工作压力根据名字就知道! 目录里面的压力管道分为2种形式,一种是有毒、易爆、有腐蚀哪一类的,DN50是个线儿,另一类是无毒、不可燃、无腐蚀的哪一类的,DN150是个线儿。按照目录要求,你的管道不算压力管道
作者:
davylee109
时间:
2017-9-21 08:35
最高工作压力是指此管道在最严苛工况下的最高压力,设计压力不应小于最高工作压力。
压力管道是指介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道,公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。
根据多年和特检院打交道的情况,放空管道、安全阀后管道、泵后管道等瞬时压力的不属于压力管道,蒸汽管道只要压力超过1公斤,管径大于50就是压力管道,氮气、压缩空气等无毒无害气体只要压力小于16公斤,可放宽到150。你上面DN40的不属于压力管道,不用报检,但是如果牵扯有毒可燃有腐蚀性的还需要做泄漏性试验和探伤。
作者:
qqqq5240
时间:
2017-9-21 08:46
0.8MPa? 远远大于0.1MPa了,但是管径不满足。
作者:
小浩123
时间:
2017-9-21 11:00
设计可能考虑的是旧规定,15年之前按旧规定,大于等于25属于压力管道。现在按新规,DN40不属于压力管道。如果使用方怕有安全隐患,可以在压力管道定检时要求对非压力管道进行壁厚测定,可出具单项检测报告。