[hide=d7](问答题)热电偶测温为什么要进行冷端补偿?
热电偶热电势的大小与其两端的温度有关,其温度-热电势关系曲线是在冷端温度为0℃时分度的,在实际应用中,由于热电偶冷端暴露在空间受到周围环境温度的影响,所以冷端温度不可能保持在0℃不变,也不可能固定在某个温度不变,而热电势既决定于热端温度,也决定于冷端温度,所以如果冷端温度自由变化,必然会引起测量误差,为了消除这种误差,必然进行冷端补偿。[/hide]
本期题目如下:
(计算题)一储罐双法兰液位计变送器(液位计下法兰口为液位下限)与下法兰口距离h1=0.5m,如下图,被测介质密度ρ1=960kg/m3,上下法兰中心之间距离h2=5m,液位计调校范围为-47kpa ~ -3.8kpa,由于膜片损坏,更换一台新双法兰液位计,新双法兰毛细管填充液密度ρ3=1060kg/m3,求更换后液位变送器的调校范围?(g=10m/s2)