各位大神~
我是一枚新人小虾米~
想请教下,温度计管咀和套管是同一个东西么?我们开的管咀是M27*2,然后套管写的是Φ22×3.5 保护管写的是∮10*1mm,这个套管大家一般用多少的?还有压力等级~
希望大家踊跃发言,我好把大家的发言整理下~~~~~~~~~~
么么哒~
作者:
jujiangliu
时间:
2017-9-11 10:54
管咀是焊接在官道上的,用来安装温度计的;套管是保护温度计的,插在管嘴中;∮10*1mm是指热电偶(热电阻)本身的保护套,插在套管中。看一下HG/T 21581-2012 自控安装图册
作者:
lilo798
时间:
2017-9-11 11:51
jujiangliu 发表于 2017-9-11 10:54
管咀是焊接在官道上的,用来安装温度计的;套管是保护温度计的,插在管嘴中;∮10*1mm是指热电偶(热电阻) ...
谢谢大神哇!!!!!!!
作者:
lilo798
时间:
2017-9-11 11:51
jujiangliu 发表于 2017-9-11 10:54
管咀是焊接在官道上的,用来安装温度计的;套管是保护温度计的,插在管嘴中;∮10*1mm是指热电偶(热电阻) ...
谢谢大神哇!!!!!!!
作者:
zxg.wylton
时间:
2017-9-11 14:30
我觉得管咀是M27*2,大了,搞个M16足够了。套管还是保护管统一成一个规格,比如∮18*5mm
作者:
jujiangliu
时间:
2017-9-11 14:40
干了好多年工程,用的都是M27*2的。