海川化工论坛

标题: [每周事故案例分享]之事故案例6:电源供电问题。 [打印本页]

作者: tiandiyixian    时间: 2017-9-11 08:13
标题: [每周事故案例分享]之事故案例6:电源供电问题。
一、事故现象:
2014年4月7日,某公司焦化装置两只数据交换机突然同时失电,导致所有操作员站离线,严重影响运行人员正常操作。
二、原因分析:
1、事故后检查发现,公司焦化装置DCS控制系统两台数据交换机的电源仅仅使用市电进行供电,未使用UPS电源进行供电。
2、检修人员要对某台机泵进行检修,电气人员在未确认供电线路的情况下,进行停电处理。
3、配电室里电源接线标识不清晰。
三、暴露问题:
1、未考虑到市电供电的弊端,市电电压不够稳定,易损坏电子设备。
2、对电源冗余度、危险分散的重要性认识不够。 操作员站、工程师站、数据服务器、通信网络的工作电源,应分别单独通过切换装置接入UPS电源或保安电源。
3、安装调试过程中标识不清晰,电源的标签上只是贴着市电两个字。
4、检修人员操作不规范,未确认清楚的情况下,进行检修。
四、防范措施:
1、对装置的所有标识进行排查,对标识不全或是不清楚的使用呼号法进行标注。
2、所有的操作及检修都要严格按照规程进行。
3、增设电源切换装置,数据交换机使用冗余的UPS进行供电,消除电源瓶颈,提高系统的可靠性。


作者: 大奔驰    时间: 2017-9-11 15:19
操作系统一旦失电,相当于人突然没了脑子,相当危险
作者: 多问001    时间: 2017-9-15 09:29
是供电系统的设计缺陷。施工缺陷