海川化工论坛

标题: 氨球罐安全阀泄放气是否需要设置火炬? [打印本页]

作者: guxinchun888    时间: 2017-9-7 12:52
标题: 氨球罐安全阀泄放气是否需要设置火炬?
本帖最后由 guxinchun888 于 2017-9-7 12:54 编辑

      背景:项目需要设置2台各1000立方米的球罐来储存液氨。
      为了处理事故(火灾)工况下这两个球罐安全阀泄放的氨,需要设置处理措施。根据石化规5.5.10氨的安全阀排放气应经处理后放空,条文解释中明确常见氨排放气处理措施有:用水或稀酸吸收以降低排放气浓度。
      我的问题是:(1)2台各1000立方米的球罐来储存液氨的安全阀排放气用水吸收处理是否可以?
                        (2)根据相关经验,也有设置高价火炬处理储存液氨的安全阀排放气的。

请各位大侠不吝指教,说说您的经验。

作者: 天蓬元帅    时间: 2017-9-7 13:00
安全阀火灾泄放用水吸收估计来不及,还是烧掉比较及时把
作者: wxf3379    时间: 2017-9-7 14:14
到火炬直接烧掉有点不可取。应当在水洗涤以后,然后到火炬烧掉,我认为这样可行。
作者: guxinchun888    时间: 2017-9-7 19:03
wxf3379 发表于 2017-9-7 14:14
到火炬直接烧掉有点不可取。应当在水洗涤以后,然后到火炬烧掉,我认为这样可行。

这个思路好,这样可以**减少火炬的燃烧量。但是有个问题,排放火炬的量该如何计算呢?
作者: 大奔驰    时间: 2017-9-7 21:44
安全阀这一块可不是小事,寻求专家看看吧
作者: guxinchun888    时间: 2017-9-8 08:39
现在初步确定的方案是安全阀泄放的氨气送到工艺装置的氨气吸收塔。不知有没有问题。从工艺上分析是没有问题的
作者: xupei19880919    时间: 2017-9-8 08:55
找设计院根据安全规范设计经济、可行的技术方案。
作者: yangyong2184    时间: 2017-9-8 17:11
这个设计估计要考虑泄放背压,想法挺好,就是设计不知道会不会同意。

作者: 网友    时间: 2017-9-21 16:28
由于1000立氨球罐火灾工况,安全阀泄放量在37t/h左右,目前有这样的装置是采用高架氨火炬处理。
像装卸车的安全阀可以采用水吸收或稀酸吸收方法,因为量很小3~5t/h左右。
作者: 猪名无    时间: 2017-11-13 09:16
guxinchun888 发表于 2017-9-7 19:03
这个思路好,这样可以**减少火炬的燃烧量。但是有个问题,排放火炬的量该如何计算呢?

水量确定,泄放量确定,吸收的量定了,剩下的就是去火炬的。
楼主是哪个单位的,看到您工艺包的帖子,非常崇拜。
作者: shenfx    时间: 2019-9-9 12:25
游客 125.32.27.x 发表于 2017-9-21 16:28
由于1000立氨球罐火灾工况,安全阀泄放量在37t/h左右,目前有这样的装置是采用高架氨火炬处理。
像装卸车 ...

请问,高架火炬的设置和液氨罐和其他装置有间距要求吗?
作者: lesliehuang    时间: 2019-9-9 12:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5