标题: 超过6300A电流的断路器选择
各位海友,有做过380V超过2800KW的低压系统的大师吗??         这样的系统总进线开关电流在12000A以上,这么大的断路器没有的,这样的问题咋处理啊??

         把系统分为2个或多个小系统吗??
         有哪位高人做过,分享一下亲身经验啊!!


作者: zyz8438    时间: 2017-8-28 22:37
既然知道设备选型有困难,为什么不能分成若干个小系统?
作者: hi2001wzz    时间: 2018-4-12 10:53
12000A是怎么算的?呵呵
作者: sdscj0122    时间: 2018-4-18 18:04
国内、国际都不会有的,一是没这样的设备、二是没人这样设计。可以分成若干个分段,采用多个进线对应供电。
作者: 学习学习535    时间: 2018-7-28 17:44
电流那里有这么高,4000多才,6300的开关可以选择啊。
作者: xlzhou_GEHE    时间: 2018-12-20 16:02
一般这么大的设备我遇到的是重整再生单元的电加热器,总功率1800kW,电压380V,才有分组进行供电,避免了开关及电缆不好选择的问题。
作者: Exe    时间: 2020-2-16 18:22
什么设备这么大的功率还采用380V电压供电?我们碰到的电加热器也有2000KW左右的,但是我们都采用分组并提高供电电压(660V)每组功率控制在200KW以下。
作者: jamin2019    时间: 2020-4-2 15:26
我最近也遇到个,4t的电加热锅炉,功率2880KW,打算上一台3150KVA变压器,变压器低压侧开关和母排就太大了
作者: jiangw74    时间: 2020-4-8 21:25
不应将系统设计成如此大的电流值,无论开关,母线,电缆都不好选,可分成多部分单元进行设计。另外,你提出的容量也不会有如此大的电流值呀。
作者: wx_真永72344    时间: 2021-4-20 10:01
Exe 发表于 2020-2-16 18:22
什么设备这么大的功率还采用380V电压供电?我们碰到的电加热器也有2000KW左右的,但是我们都采用分组并提高 ...

为啥不用10kv的电锅炉,要是0.4kv选7400框架