海川化工论坛
标题:
液化石油气储罐必须设置双液位吗?
[打印本页]
作者:
ddooy
时间:
2017-8-27 23:29
标题:
液化石油气储罐必须设置双液位吗?
液化石油气储罐必须设置双液位吗?哪个规范条款规定的?是不是强制性条款必须要加?
作者:
qy576100527
时间:
2017-8-27 23:46
不是,双法兰液位计很好用
作者:
ddooy
时间:
2017-8-28 08:43
是不是要按照石化规的要求设置双液位计?甲方现场是单液位计控制,磁翻板的。
作者:
大奔驰
时间:
2017-8-28 14:19
一个现场液位,一个远传液位,两者相对比使用,双保险
作者:
shenlan80
时间:
2017-8-28 16:41
液化石油气属于液化烃,采用《液化烃球形储罐安全设计规范》SH 3136- 2003
5.3. 1 液化烃球形储罐应设就地和远传的液位,但不宜选用玻璃板液位计。所采用的液位计应安全、可靠,并尽可能减少在液化烃球形储罐上的开孔数。
可采用雷达液位计和单法兰液位计,一个就地,一个远传。
作者:
Prague_SMGE
时间:
2017-9-8 15:28
液化石油气用磁翻板液位计过时了吧?这得多么控制成本啊 一般都是伺服配雷达比较靠谱 还有的单位上的是伺服配压差,不过压差不靠谱。 建议伺服配雷达。球罐还是上两套液位计吧,因为没法人工检尺,所以两套液位计比较靠谱
作者:
liuwei994
时间:
2017-11-13 19:30
两个液位计是必要的吧,球罐也没有其他的手段来测液位了,两个可以有对比,确保液位的真实性。防止事故的发生!
作者:
slll611
时间:
2017-11-13 21:03
GB17681-1999《易燃易爆罐区安全监控预警系统验收技术要求》第5.5条 液体储罐必须配置液位检测仪表,同一储罐至少配备两种不同类别的液位检测仪表。
SH3136-2003《液化烃球形储罐安全设计规范》第5.3.1条 液化烃球形储罐应设就地和远传的液位计。。。。。。
SHT3007-2014《石油化工储运系统罐区设计规范》第6.3.2条 压力储罐液位测量应设一套远传仪表和一套就地指示仪表。
SH3136-2003《液化烃球形储罐安全设计规范》第5.3.1条是强制规范,其余都不是强制的。并且3136这个标准快要改成推荐性的了。
作者:
jgc9992001
时间:
2017-11-16 09:18
GB17681-1999 5.5
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.5