装置假如汽油冷却器冷却效果不好(循环水冷却汽油),想把冷却器切除出来,把芯子抽出来进行清洗。需要怎么操作?抽芯子之前如汽油出入口需要加盲板吗?谢谢,加分
作者: zdl1966    时间: 2017-8-27 20:47
那是必须的,然后就封头卸下来,进行清洗。
作者: 孤独剑5g    时间: 2017-8-28 07:13
我不知道你们是在停工下进行还是开工下进行,如果停工状态,吹扫干净就可以了,开工状态肯定要走跨线,加盲板,蒸汽吹扫,然后才能进行,当然前提都要先把冷却循环水切除。如果实在解决不了,可以先用外浇冷却水的办法来暂时应付、
作者: HP0377    时间: 2017-8-28 07:38
先切断热油进出阀,后切断冷油进出口阀,排净管壳程介质,吹扫。不动火,可不加盲板。
作者: 炼油工人    时间: 2017-8-28 08:21
首先切除热物质,再切除冷介质,然后加盲板吹扫是必须的
前几天中捷石化出现的事故,就是气压机中间冷却器没有吹扫干净
造成抽芯子时里面的油落到下面引发了火灾
作者: 大奔驰    时间: 2017-8-28 13:31
在线状态要让汽油走跨线。汽油进出冷却器都需要加盲板
作者: chxp110    时间: 2017-8-28 17:53
这种问题别纠结了,怕出事,就加盲板。阀门好,也可以不加;随你
作者: liaifeng    时间: 2017-8-29 09:18
1、冷却器使用效果差,差到什么程度?没有办法维持操作了吗?如果仅仅是温差偏小点的话,建议可以采用循环水反冲法,对循环水管线进行冲洗,能缓解不少!
2、如果确实不能维持操作的话,必须停用清洗!附流程示意图一份供参考!