标题: 断路器的接地保护与零序保护 [打印本页]

作者: 云火流沙_TBJQ    时间: 2017-8-25 19:41
标题: 断路器的接地保护与零序保护
大家好,有一个设备改造,原来的主断路器用的是普通的塑壳断路器加三菱漏电断路器NV-ZHA配合零序互感器ZT100B实现漏电保护,那么可否直接采用带接地保护的断路器直接替代?
例如ABB的tmax的T6N 800 PR222DS/P-LSIG R800 FF 3P。
低压断路器中的接地保护与零序保护有何区别?

作者: 云火流沙_TBJQ    时间: 2017-8-27 16:24
顶起,求教
作者: zyz8438    时间: 2017-8-27 21:02
简单的讲,零序电流是IA、IB、IC的矢量和。接地电流是IA、IB、IC、IN的矢量和。