海川化工论坛

标题: 阀门小开度时孔板流量计突然猛涨 [打印本页]

作者: dqpiliuxiyu    时间: 2017-8-23 10:35
标题: 阀门小开度时孔板流量计突然猛涨
这是为何??处理量太小回路投自动控不住。开度基本上7-5开度,孔板计就会突变,这是为啥??表在阀前。

作者: zqwqiwu123    时间: 2017-8-23 10:50
7-5开度,这处理量也太小了,自控不适合了,应该手动。
作者: RongshuOfDream    时间: 2017-8-23 10:56
你用手阀控制一下 看看流量突变吗 阀门开度这么小 你还想投自动?
作者: dqpiliuxiyu    时间: 2017-8-23 10:57
zqwqiwu123 发表于 2017-8-23 10:50
7-5开度,这处理量也太小了,自控不适合了,应该手动。

同样的5的开度,有的流量能达到50%,有的只有10%。唯一共同点是从5继续往下关阀,孔板流量猛涨,尖刺状,不加以调节会继续涨。实际流量应该没有这么大,不知为何。。

作者: jujiangliu    时间: 2017-8-23 10:57
设计不合理,小流量时,孔板测量误差很大。
作者: dqpiliuxiyu    时间: 2017-8-23 10:59
RongshuOfDream 发表于 2017-8-23 10:56
你用手阀控制一下 看看流量突变吗 阀门开度这么小 你还想投自动?

手动勒不稳,就是在小阀位突变,如果是8-26阀位自动手动都很稳

作者: dqpiliuxiyu    时间: 2017-8-23 11:00
jujiangliu 发表于 2017-8-23 10:57
设计不合理,小流量时,孔板测量误差很大。

阀位小但是流量并不小。30-15%的流量。。

作者: zqwqiwu123    时间: 2017-8-23 11:05
dqpiliuxiyu 发表于 2017-8-23 10:57
同样的5的开度,有的流量能达到50%,有的只有10%。唯一共同点是从5继续往下关阀,孔板流量猛涨,尖刺状, ...

你产生突变增大,是工艺管路背压升高,流速加快,与仪表无关,反之亦然。
作者: dqpiliuxiyu    时间: 2017-8-23 11:11
zqwqiwu123 发表于 2017-8-23 11:05
你产生突变增大,是工艺管路背压升高,流速加快,与仪表无关,反之亦然。

您的意思是,开度太小导致泵憋压,或者阀后装置的进料泵抽真空?

作者: dqpiliuxiyu    时间: 2017-8-23 11:36
zqwqiwu123 发表于 2017-8-23 11:05
你产生突变增大,是工艺管路背压升高,流速加快,与仪表无关,反之亦然。

专家,我没明白,背压不是应该送不出去么

                               
登录/注册后可看大图


作者: zqwqiwu123    时间: 2017-8-23 12:32
dqpiliuxiyu 发表于 2017-8-23 11:36
专家,我没明白,背压不是应该送不出去么

也就是阀前压力升高
作者: jlszhoujidai    时间: 2017-8-23 17:20
孔板流量计有最小流量的要求,在小开度时可能会因为孔板前后的压差突然增大造成突变,稳定一下看流量会不会减小,还有就是看一下阀门和孔板之间的直管段是否足够。
作者: waneng    时间: 2017-8-24 08:12
小开度流量不好控制,结合你现场的工艺工况,介质,通过介质的声音,阀门动作是否平稳等现象,阀门也有卡涩的可能。
作者: 麦子的热工仪表    时间: 2017-8-24 09:04
孔板流量计 应用在流量表量程的30%以上,如果量程太小就会出现波动(Q=k√p      Q=√0.02=14.14%),量程改小点试试,
作者: 仪表精英    时间: 2017-8-24 09:47
阀门选型过大,应改小CV。孔板流量计在30%以下都 是不太准的,1%开根号多少你就知道了,小波动一开根号就大了
作者: jhg1991    时间: 2017-8-24 11:36
主要问题是阀门,已经没法正常控制了,流量只是表现出了控制状态。




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5