海川化工论坛

标题: 请教一下,液位高高限二取一是什么意思 [打印本页]

作者: superstar99_1    时间: 2017-8-21 13:11
标题: 请教一下,液位高高限二取一是什么意思
请教一下,液位高高限二取一是什么意思
作者: 浅文弄墨_BMOY    时间: 2017-8-21 14:01
这是联锁的一种类型,即二个检测点其中一个检测到液位达到高高限值时,会报警或启动联锁保护。
作者: 工科小愤青    时间: 2017-8-22 08:18
对于重点部位或者工艺参数一种双重保护,防止仪表失效,设置两个仪表,其中一个达到高高限就启动连锁设置。

作者: mengshiyu_HNYM    时间: 2017-8-22 09:28
自控元件一般有一个平均无故障运行时间,一般在20000小时左右,
为了防止对生产产生不良影响,可以设有二取一,三取二,五取三等措施。
根据装置的危险程度或工艺的要求,一般有个最大故障概率值,如不高于1/10000,1/100000,1/1000000.
通过计算,可以确定选择一取一,二取一,三取二,五取三中哪个比较合适。
作者: 极度は深寒    时间: 2017-8-22 14:57
简单的理解就是防止一个误报联锁
作者: fan11420    时间: 2017-8-22 15:39
极度は深寒 发表于 2017-8-22 14:57
简单的理解就是防止一个误报联锁

防止误报应该是二取二,二取一是提高安全等级,一个报警就联锁。
作者: gjtc009    时间: 2017-8-22 18:07
两个监测点,其中一个达到预设参数就报警或触发联锁动作,主要防止仪表故障,当然这样也可能会造成误动作,这个要你的工艺危害程度和仪表可靠性对应,危害大那就提高可靠性,选成三选二或者更高




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5