海川化工论坛
标题: 大连石化着火爆炸有感——安全都是事后亡羊补牢! [打印本页]
作者: 关工玉 时间: 2017-8-18 09:31
标题: 大连石化着火爆炸有感——安全都是事后亡羊补牢!
大连石化着火爆炸有感——安全都是事后亡羊补牢!
大连石化火了,昨晚又又又着火了!
火光冲天,全市人民视频直播。
在事故发生后的一个小时,我由最初的惊讶,质疑,到底哪里着火了?变成铺天盖地的视频和新闻报道!
火了,火的恰逢其时!
因为中石油的环保巡视组刚刚到访,这个节点有点尴尬啊。
好了不吐槽了!!!!说正题!
安全永远是消防员,哪里出了事情,才会去挽救,才会引起重视,一查问题一大堆!早干啥去了?
过了两个月就忘记了,有没有常态化!
安全管理的完善不都是吸取教训总结出来的么?哪起事故以往没发生过?没有完备的管理制度?
金誉石化爆炸了,全国整顿罐区装卸车,鹤管密封泄露一大堆,没有紧急切断的一大堆!问一句:早干啥去了?
时隔2个月,你们罐区管理是否改观?是否常态化?是否有老样子?我现在反正忘记了金誉石化爆炸到底是6月5还是6月7了!
用祥林嫂那句话说,我单知道冬天狼饿了会下山找吃的谁想到夏天也来?早干啥去了?看好你的小孩。
天天强调就x i以为常,反而就不重视了。安全管理规范一大堆,如果都做到了,能出事?
吐槽完毕!
该你们了:今天早上领导有没有强调检查机泵密封泄漏?(大连石化着火原因)
作者: 关工玉 时间: 2017-8-18 09:40
分享那么多事故案例。大家最关心的是昨天的!而不是明天的!
作者: 关工玉 时间: 2017-8-18 09:40
今天把事故当故事,明天就可能是故事的主角
作者: ζDanst 时间: 2017-8-18 09:48
从事化工事业,就得一做三想
作者: 三十五画生72 时间: 2017-8-18 09:49
今天没上班
作者: gjtc009 时间: 2017-8-18 09:50
貌似国家化学品安全协会几周前刚刚组织专家安全辅导检查过
作者: 且行且珍惜94 时间: 2017-8-18 09:53
化工人需要的就是仔细,耐心,责任感。要说难,没有多难,仔细检查,防微杜渐,将危险消灭在萌芽状态。
作者: syq000 时间: 2017-8-18 10:00
惠州也是密封泄露
作者: 关工玉 时间: 2017-8-18 10:07
ζDanst 发表于 2017-8-18 09:48
从事化工事业,就得一做三想
转发
机械密封泄露是设备能否正常使用,运行的最直观表现,这个还要强调?
我问个简单的问题你们公司有没有出过大型事故,要是没有的话,一个公司是很难从根本上来预防的,相反的道理是从根本上去预防和管理
作者: 关工玉 时间: 2017-8-18 10:08
gjtc009 发表于 2017-8-18 09:50
貌似国家化学品安全协会几周前刚刚组织专家安全辅导检查过
区域责任制,个人负责制不知道你有没有实行或者去让下面同事去执行
危化品行业注重的是领导责任制,区域负责制,个人安全责任制,隐患排查台账建立天天制,隐患整改限期整改责任制,安全环保隐患排查评审制度,把安全问题直接扼杀在萌芽状态
这是公司在事故发生以后不断总结完善出来的,隐患猛于虎
点评:好一个责任制!!
作者: 关工玉 时间: 2017-8-18 10:09
且行且珍惜94 发表于 2017-8-18 09:53
化工人需要的就是仔细,耐心,责任感。要说难,没有多难,仔细检查,防微杜渐,将危险消灭在萌芽状态。
不错,各种制度有了,最终在于落实和执行上,得从自己做起,否则也仅仅是事后的制度而已
作者: 关工玉 时间: 2017-8-18 10:09
ζDanst 发表于 2017-8-18 09:48
从事化工事业,就得一做三想
让一次不该发生的事故去惊醒公司所有人员,成本太高,可能有的人已经没有了改过的机会[微笑]
作者: 关工玉 时间: 2017-8-18 10:11
油浆泵机封泄漏导致的火灾是催化装置非常常见的事故
油浆泵密封失效自燃事故,只要在催化干过五年,基本都遇见过,只是火势大小不同罢了
作者: 关工玉 时间: 2017-8-18 10:13
syq000 发表于 2017-8-18 10:00
惠州也是密封泄露
五年前,中石化要求所有催化装置,都必须给油浆泵出入口另加装远程遥控快速切断阀,就是应对该事故的。甚至有些企业都给油浆泵架设了自动蒸汽环幕,应对突发!!
作者: D-ZERO 时间: 2017-8-18 10:14
大连石化-石油人的伤疤-好了伤疤忘了疼!!!安全生产,不是一时的宣传,是时时的践行!接连发生的事故,是对整个大连石化安全生产的否定!甚至是对中石油安全生产管理的质疑!乃至全行业的警示!
作者: 关工玉 时间: 2017-8-18 10:15
我们关键泵。现场有一个远程切断入口阀的电柱!
就是怕一旦危险,无法靠近,在远处可以切断机泵入口阀!
名字叫做:阻火切断阀
关闭入口阀,机泵带有连锁。自动停车
作者: 关工玉 时间: 2017-8-18 10:17
其实不只是油浆泵,重点监管的物料的泵区都会要求有自动切断、喷淋
作者: 关工玉 时间: 2017-8-18 10:17
gjtc009 发表于 2017-8-18 09:50
貌似国家化学品安全协会几周前刚刚组织专家安全辅导检查过
中石化选的切断阀若是风动的就选风开,若电动就是停电关
作者: 关工玉 时间: 2017-8-18 10:19
火势很大!
远程控制线断了,无法控制机泵咋么办?
作者: 关工玉 时间: 2017-8-18 10:20
转
我们催化装置油浆,回炼油泵都出入口都有快速切断阀,可以从泵房外和中控室DCS远程关闭。油浆塔底抽出口也有快速切断阀。
作者: 关工玉 时间: 2017-8-18 10:34
@关工玉现场阀的作用形式确定后,在无控制信号或无供电,它回按设置工作状态自行动作!
就是安全状态
作者: 关工玉 时间: 2017-8-18 10:35
@关工玉如果信号无法达到切断阀,默认是在安全状态的!即无风(信号)即关!
作者: 关工玉 时间: 2017-8-18 10:38
事故的发生一定是突破了所有的保护层失去控制的结果,就是说前面各个层级都失去了效应
@…忘川…我们各位的平凡的工作,其实阻挡了若干次事故
是的,就是一个事故的发生一定是要经历过很多保护层的,除非每个保护层都失效了,没有正常的使用运行,才会出问题
( 下载次数: 3,容量,)