海川化工论坛

标题: 请问厂房3楼有个敞口(没顶的)房间,放置产生少量氢气的设备,是不是就不需要防爆... [打印本页]

作者: zb030121eric    时间: 2017-8-9 10:52
标题: 请问厂房3楼有个敞口(没顶的)房间,放置产生少量氢气的设备,是不是就不需要防爆...
请问厂房3楼有个敞口(没顶的)房间,(本来是有顶的,但说没顶的话就算放置在室外)放置产生少量氢气的设备,是不是就不需要防爆了?整个厂房也可定义为戊类(原来是戊类)??关键这样做没有找到依据支持,且该房间面积是超过5%的。

作者: zb030121eric    时间: 2017-8-9 11:23
房间敞口就算是放在室外吗???
作者: 小木鱼    时间: 2017-8-9 11:24
你这个算什么不知道,但我这边有个例子,做染料的,如果看车间,算丙类,但室外有个池子,用硫酸去溶解铁屑做硫酸亚铁,这个池子有氢气产生,当时安全设施设计答辩,安监局的就让把整个车间定成甲类。你参考吧
作者: 就这吧    时间: 2017-8-9 17:27
看看50058吧
作者: zb030121eric    时间: 2017-8-10 09:06
就这吧 发表于 2017-8-9 17:27
看看50058吧

那有这个问题的答案吗??没找到
作者: hyxty0    时间: 2017-8-10 09:48
没有这样的说法,在甲类占5%也仅指那些风险小的如油漆、含甲苯,汽油等操作的情况,但作为加氢生产可能就不一样,首先厂房是甲级,一类,二类,戊类谁给你批复?厂房及设备都必须防爆,BT6级
作者: zb030121eric    时间: 2017-8-10 13:08
hyxty0 发表于 2017-8-10 09:48
没有这样的说法,在甲类占5%也仅指那些风险小的如油漆、含甲苯,汽油等操作的情况,但作为加氢生产可能就不 ...

是污水处理上的电解氧化装置,
作者: zb030121eric    时间: 2017-8-10 13:08
hyxty0 发表于 2017-8-10 09:48
没有这样的说法,在甲类占5%也仅指那些风险小的如油漆、含甲苯,汽油等操作的情况,但作为加氢生产可能就不 ...

是污水处理上的电解氧化装置,




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5