建规中甲类厂房距离厂内次要道路是5m?需要考虑转弯内缘吗?
[打印本页]
作者:
beatla24
时间:
2017-8-4 10:38
标题:
建规中甲类厂房距离厂内次要道路是5m?需要考虑转弯内缘吗?
本帖最后由 beatla24 于 2017-8-4 10:44 编辑
建规中甲类厂房距离厂内次要道路是5m?因厂地有限,甲类厂房布置在两条垂直道路边,那么需要考虑转弯内缘吗?即厂房的墙角离道路内缘也要5m吗?
作者:
longxh28
时间:
2017-8-5 07:18
应该考虑,距离的起算点是以路面边缘计算的,一般涉及总图的规范在附录部分会有说明的
作者:
柳絮柳丁
时间:
2018-10-26 11:03
需要考虑的
作者:
jpcdi1
时间:
2021-9-2 12:53
柳絮柳丁 发表于 2018-10-26 11:03
需要考虑的
我的设计是不需要考虑,而且已经与图审中心沟通同意了的。
作者:
jczjcz
时间:
2021-9-3 07:57
严格按规范,尽量避免主观的解释。很多通过设计审查的东西,过后不同的人有不同的解释,很麻烦。特别是现在**部门组织的专家检查。