标题: 关于循环水泵相关求助 [打印本页]

作者: 雪狮    时间: 2017-7-17 10:13
标题: 关于循环水泵相关求助
    目前我公司有2台200KW循环水泵,流量1000立方米/小时,扬程50米,进出口管路管径为500mm。
    现调试过程遇到以下问题:
    泵出口压力能达到0.48MPa,但是经过一段50米的地下管网后,及极少支路后,压力只剩下0.12MPa.想问问是不是电机的功率不够,导致地下管网里面水充不满?或者还是管径选用过大的原因?
作者: wjh5418    时间: 2017-7-17 10:52
开泵初期系统管网没有充满可能存在这种情况,还有就是系统管路没有压降,也就是憋不住也有这种情况,再就是哪里有漏点,这种可能性不大

                               
登录/注册后可看大图


作者: GJCOR    时间: 2017-7-17 11:16
漏掉了,或者你哪个地方的阀门开着水流走了
作者: dnf200903    时间: 2017-7-17 14:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sfs-807    时间: 2017-7-17 15:17
你先看看用水最高点的压力是多少
作者: June41    时间: 2017-7-17 21:35
既然能确定泵的出口压为0.48MPa,此时泵的出口流量是多少?如果是1000m3/h,那么泵运行肯定没有问题,电机选型正确的话,使用肯定也是没有问题的。
有旁路,请检查各分支的流量控制,如果均正确,而压力低。那么可能就是泵的扬程选型时偏小,或计算的管线扬程损失偏小,实际损失大。
作者: 雪狮    时间: 2017-7-18 07:50
wjh5418 发表于 2017-7-17 10:52
开泵初期系统管网没有充满可能存在这种情况,还有就是系统管路没有压降,也就是憋不住也有这种情况,再就是 ...

泄漏这种情况应该可以排除。。感觉可能性最大的还是里面没充满。。
作者: 雪狮    时间: 2017-7-18 07:52
GJCOR 发表于 2017-7-17 11:16
漏掉了,或者你哪个地方的阀门开着水流走了

这个可能性不大,明的管路检查过了,地下管网铺设的时候检查得比较仔细。。
作者: 雪狮    时间: 2017-7-18 07:57
sfs-807 发表于 2017-7-17 15:17
你先看看用水最高点的压力是多少

就是因为最高处的设备循环水进不去,所以才会考虑到这个问题啊
作者: 雪狮    时间: 2017-7-18 07:57
sfs-807 发表于 2017-7-17 15:17
你先看看用水最高点的压力是多少

就是因为最高处的设备循环水进不去,所以才会考虑到这个问题啊
作者: 雪狮    时间: 2017-7-18 08:01
dnf200903 发表于 2017-7-17 14:17
这么大的泵还没接触过  一般按泵的性能曲线  流量和扬程有一个最佳工况点   你查下流量   扬程主要是泵的出 ...

流量开大的话,压力下降的还比较明显,那样更加达不到想要的扬程了。所以我说的出口压力0.48MPa其实只把出口阀开到了40%左右。
作者: dnf200903    时间: 2017-7-18 08:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dnf200903    时间: 2017-7-18 08:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dnf200903    时间: 2017-7-18 08:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 有烟不寂寞    时间: 2017-7-18 09:21
泵出口能打到0.48,说明压力没问题,然后你看下电流是不是正常,如果正常,说明流量也没问题,那就可以说明泵的性能没有问题了。而管网没有压力说明管路压力没起来,有两个原因,一个是你所观察的压力较低处,该处之前有阀门限流或者管线堵塞,(个人认为可能性小)另外一个就是整个系统都不起压,新装置中这个可能性大。因为是新装置,所以整个系统的压力没控制起来,你观察下整个循环水回水总管压力多少?是不是基本全开了或者回水基本没有压力?如果是这样就是问题的根源了,把回水阀门关小把系统压力憋起来就好了。这个操作注意,关回水阀门的时候,会影响到水泵出口的压力,安排一个人看着循环水泵的电流和压力,随时调整泵出口阀门。
作者: lostlew    时间: 2017-7-18 09:22
扬程小
作者: wangxiaoo9    时间: 2017-7-18 09:28
阀门开着,是不会有很高的压力的。
作者: sfs-807    时间: 2017-7-18 09:51
雪狮 发表于 2017-7-18 07:57
就是因为最高处的设备循环水进不去,所以才会考虑到这个问题啊

有种可能就是你扬程低的管路跑水量已经很大,导致水无法上到高点,你把低点的都关了然后再看看,如果还上不去的话那就是泵选型出问题了
作者: dnf200903    时间: 2017-7-18 09:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dnf200903    时间: 2017-7-18 09:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dnf200903    时间: 2017-7-18 09:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 雪狮    时间: 2017-7-19 11:52
有烟不寂寞 发表于 2017-7-18 09:21
泵出口能打到0.48,说明压力没问题,然后你看下电流是不是正常,如果正常,说明流量也没问题,那就可以说明 ...

对,就是新装置。我们将回水管路关的只剩下30%左右,回水压力依旧很小。对装置顶部的设备及管道进行排气,能够有一定的效果。