海川化工论坛

标题: 为什么液化烃球罐紧急切断阀前不能加装手阀? [打印本页]

作者: 七堇汐    时间: 2017-7-7 12:46
标题: 为什么液化烃球罐紧急切断阀前不能加装手阀?
中石化《液化烃球罐紧急切断阀选型设计规定》中明确要求紧急切断阀前除了接管外不得安装其他任何管件或阀门,这是出于什么原因啊?

作者: 醉汉和尚    时间: 2017-7-7 12:50
安全

作者: shiwendong    时间: 2017-7-7 14:12
本帖最后由 shiwendong 于 2017-7-7 14:17 编辑

那紧急切断阀应设置为常开型,遇到紧急情况关闭,不然维修紧急切断阀那液化烃球罐得清空,(如果紧急切断阀为常闭形式,通电打开,动作频繁了话,密封损耗快)
紧急切断阀前安装开关阀为常开,遇到紧急或维修只要关闭罐前阀门就可以,
作者: 七堇汐    时间: 2017-7-7 15:16
醉汉和尚 发表于 2017-7-7 12:50
安全

具体的能解释一下吗?加了手阀就不安全了吗?
作者: 七堇汐    时间: 2017-7-7 15:16
醉汉和尚 发表于 2017-7-7 12:50
安全

具体的能解释一下吗?加了手阀就不安全了吗?
作者: whsp8422    时间: 2017-7-28 10:46
我推测是为阀门预留足够的开关空间
作者: 恶贯满盈    时间: 2017-7-29 17:25
shiwendong 发表于 2017-7-7 14:12
那紧急切断阀应设置为常开型,遇到紧急情况关闭,不然维修紧急切断阀那液化烃球罐得清空,(如果紧急切断阀 ...

没有按照规定执行。这样可以吗?
作者: shiwendong    时间: 2017-7-29 21:56
恶贯满盈 发表于 2017-7-29 17:25
没有按照规定执行。这样可以吗?

设计人员没有考虑后续维修带来不便,因出于安全考虑(管路接头越多,安全系数越低)
作者: 薄荷人生    时间: 2017-7-31 08:51
紧急切断阀是储罐的最后保护措施,需要安装在液化烃球罐进出口集合管的起点处,尽量靠近储罐管口,泄露等级要求较高。
紧急切断阀与球罐管口之间,不单单不能设置阀门,而且尽快减少管线及焊口,就是为了减少发现泄漏的可能。
毕竟一旦泄漏,没有了紧急切断阀的保护,将发生大量液体泄漏,对安全影响较大。

作者: 七堇汐    时间: 2017-9-20 20:02
薄荷人生 发表于 2017-07-31 08:51
紧急切断阀是储罐的最后保护措施,需要安装在液化烃球罐进出口集
可是就像楼上提到的,切断阀要是维修 就必须清罐啦。而且业主也不认可这样设置,想在罐根部设置一个手阀。
作者: 薄荷人生    时间: 2017-9-21 07:49
七堇汐 发表于 2017-9-20 20:02
可是就像楼上提到的,切断阀要是维修 就必须清罐啦。而且业主也不认可这样设置,想在罐根部设置一个手阀。

所以这就是一种矛盾。
一般紧急切断阀是属于安全保护措施,选用高级品质阀门,等压力球罐检修时一并检修了即可,不考虑独立检修

作者: 薄荷人生    时间: 2017-10-20 11:25
七堇汐 发表于 2017-9-20 20:02
可是就像楼上提到的,切断阀要是维修 就必须清罐啦。而且业主也不认可这样设置,想在罐根部设置一个手阀。

补充说明:紧急切断阀是针对液化烃球罐的说法
对于油罐来说,一般还是需要有根部的手阀




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5