海川化工论坛
标题:
西门子定位器喘振
[打印本页]
作者:
dennyshen2549
时间:
2017-6-26 19:17
标题:
西门子定位器喘振
最近项目调试中,发现有不少西门子定位器哪怕在手动模式时,都有喘振现像,当然这个排除漏气及反馈现像,这个不知怎么调试,望高手指点。
作者:
qy576100527
时间:
2017-6-26 19:52
我们单位调节阀用的就是西门子的定位器,有这种现象
作者:
gllwxl
时间:
2017-6-26 20:16
仪表线接触好吗?
作者:
waneng
时间:
2017-6-27 08:03
可以查说明书,里边好像有一个叫灵敏度时间,给调到最小。西门子定位器对仪表风要求较高,注意仪表风管要吹扫干净且不能有水分。
作者:
zhysen
时间:
2017-6-27 09:12
仔细检查气路,如果可以排除漏风,可以尝试将死区宽度设定大一些,可以有效地避免喘振的现象
作者:
lotos1987
时间:
2017-6-27 22:22
除了仪表专业外,还应考虑阀门与弯头等阻流件之间距离设置不符合规范要求,产生阀门本体的喘振,严重时应考虑气蚀损伤。
作者:
fangyuancan
时间:
2017-6-27 22:25
西门子定位器都存在这个现象,fisher和山武的这种现场的很少
作者:
tongtong_HHKQ
时间:
2017-6-28 10:04
waneng 发表于 2017-6-27 08:03
可以查说明书,里边好像有一个叫灵敏度时间,给调到最小。西门子定位器对仪表风要求较高,注意仪表风管要吹 ...
非常正确,几乎就是这个原因,没有其它原因。
作者:
wx_四季豆28464
时间:
2021-11-11 15:24
我个人认为还是定位器原理导致的,特别是加上增速器,又叫放大器的功放。西门子的反馈是接触式反馈,受振动影响很大,机组和重要的场合,调节精密的场合换上阿卡非接触式定位器M11系列,或者是山武喷嘴式定位器,能更好的解决问题。