海川化工论坛

标题: 氢气储罐需要氦检吗? [打印本页]

作者: whr73229880    时间: 2017-6-26 09:58
标题: 氢气储罐需要氦检吗?
设计压力0.44MpaG,设计温度80,主要受压元件材质Q345R,直径2200,筒体长度3500,请问壳体焊缝需要氦检吗?材料和制造有哪些需要注意的

作者: 奔跑的舞钢钢板    时间: 2017-6-26 10:18
探伤
作者: wuqitao0000    时间: 2017-6-26 10:19
按HG20584是需要的
作者: whr73229880    时间: 2017-6-26 12:37
刚看了一下,易爆介质要做泄漏试验,其中的第11.3.1部分有说泄漏试验分为气密性试验以及氨检漏试验、卤素检漏试验和氨检漏试验。这么理解的话做气密性试验就可以了,不需要氨检或氦检吧?
作者: 帅国鹏    时间: 2017-6-27 09:08
HG/T 20584有规定,150没有硬性规定,这就看设计者自己把控了,如果做泄漏试验,个人认为应做氦检漏,气密应该没什么用处,检不出什么问题来的,个人意见,仅供参考!
作者: whr73229880    时间: 2017-6-27 09:20
氦检和氨检哪个更容易操作,哪个费用高一些呢?另外壳体的材质要用到抗氢的Q345R吗?
作者: 奔跑的舞钢钢板    时间: 2017-6-27 09:30
whr73229880 发表于 2017-6-27 09:20
氦检和氨检哪个更容易操作,哪个费用高一些呢?另外壳体的材质要用到抗氢的Q345R吗?

Q345R的抗氢钢板比一般的价格比价贵.对P和S的要求含量比较严格,
作者: yj6946    时间: 2017-6-27 09:45
这样的温度压力不需要用Q345(HIC),也没必要氦检,做好气密即可。极度危害介质或者真空要求极高的场合再考虑氦检。当然壕随意。
作者: zhyjniu401    时间: 2020-6-28 15:40
whr73229880 发表于 2017-6-26 12:37
刚看了一下,易爆介质要做泄漏试验,其中的第11.3.1部分有说泄漏试验分为气密性试验以及氨检漏试验、卤素检 ...

气密和泄露试验是两个不同的试验
泄露试验可以使用空气作为介质,但是试验压力为设计压力,偏高,有一定的危险性
这时候可以使用卤素作为介质在较低的压力下 进行检验




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5