海川化工论坛
标题:
燃气管线上的在线检测仪需要防爆型吗?
[打印本页]
作者:
求学问路r
时间:
2017-6-20 09:11
标题:
燃气管线上的在线检测仪需要防爆型吗?
燃气管线上的在线检测仪需要防爆型吗?有人说不需要,不知道有没有相关规范,请大家指教
作者:
flying00hs
时间:
2017-6-20 09:21
这个我也不题啊清楚了,看看专家怎么说吧,顺便学习
作者:
HP0377
时间:
2017-6-20 09:29
一定要用防爆性。
作者:
求学问路r
时间:
2017-6-20 10:20
HP0377 发表于 2017-6-20 09:29
一定要用防爆性。
这个有具体规定吗?
作者:
qqgd
时间:
2017-6-20 10:52
在线的检测仪表,那肯定是安装在管线上或管线极近的地方,那个区域您觉得会划分成什么区域?
显示是要求防爆的。
作者:
xh8618
时间:
2017-6-20 10:55
仪表安装的那块区域划分在防爆区就必须要用防爆仪表。防爆区域界定参照GB50058
作者:
zhongxuhengtai
时间:
2017-6-20 11:06
这个肯定需要防爆的,在线安装的,而且还是燃气管线,安全不容忽视
作者:
求学问路r
时间:
2017-6-20 13:26
谢谢大家
作者:
zdf5337
时间:
2017-6-20 14:07
个人绝对建筑外的燃气管线不属于防爆范围,当然,准确的判断还是得问问工艺的,他们对防爆区域的划分有规范。
作者:
gllwxl
时间:
2017-6-20 22:53
必须防爆的
作者:
xxl2008mly
时间:
2017-6-21 10:23
仪表安装的那块区域划分在防爆区就必须要用防爆仪表。防爆区域界定参照GB50058
同意说法
作者:
筑梦倾城
时间:
2017-6-21 11:07
必须用防爆的,防爆分很多种,最好的是本安仪表,我以前收集整理过一些资料,希望能帮助到你
0 区:Div.1 气体(CLASS Ⅰ) 在正常情况下 , 爆炸性气体混合物连续或长时间存在的场所
1 区:在正常情况下爆炸性气体混合物有可能出现的场所 1 区
2 区:Div.2 在正常情况下爆炸性气体混合物不可能出现 , 仅仅在不正常情况下 , 偶尔或短时间出现的场所
10 区 Div.1:粉尘或纤维(CLASS Ⅱ/Ⅲ) 在正常情况下 , 爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物可能连续 , 短时间频繁地出现或长时间存在的场所
11 区 Div.2:在正常情况下 , 爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物不能出现 , 仅仅在不正常情况下 , 偶尔或短时间出现的场所
序号 防爆型式 代号 国家标准 防爆措施 适用区域
1 隔爆型 d GB3836.2 隔离存在的点火源 Zone1,Zone2
2 增安型 e GB3836.3 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2
3 本安型 ia GB3836.4 限制点火源的能量 Zone0-2
本安型 ib GB3836.4 限制点火源的能量 Zone1,Zone2
4 正压型 p GB3836.5 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2
5 充油型 o GB3836.6 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2
6 充砂型 q GB3836.7 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2
7 无火花型 n GB3836.8 设法防止产生点火源 Zone2
8 浇封型 m GB3836.9 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2
9 气密型 h GB3836.10 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2
爆炸性危险气体分类---根据可能引爆的最小火花能量,我国和欧洲及世界上大部分国家和地区将爆炸性气体分为四个危险等级 , 如下表 :
工况类别
气体分类
代表性气体
最小引爆火花能量
矿井下
Ⅰ
甲烷
0.280mJ
矿井外的工厂
ⅡA
丙烷
0.180mJ
矿井外的工厂
ⅡB
乙烯
0.060mJ
矿井外的工厂
ⅡC
氢气
0.019mJ
美国和加拿大首先将散布在空气中的爆炸性物体分成三个 CLASS( 类别 ):
CLASS Ⅰ气体和蒸气 ;
CLASS Ⅱ 尘埃 ;
CLASS Ⅲ纤维 .
然后再将气体和尘埃分成 Group( 组 ) :
Group(组别)
代表性气体或尘埃
A
乙炔
B
氢气
C
乙烯
D
丙烷
E
金属尘埃
F
煤炭尘埃
G
谷物尘埃
气体温度组别划分:
温度组别
安全的物体表面温度
常见爆炸性气体
T1
≤ 450℃
氢气、丙烯腈等 46 种
T2
≤ 300℃
乙炔、乙烯等 47 种
T3
≤ 200℃
汽油、丁烯醛等 36 种
T4
≤ 135℃
乙醛、四氟乙烯等 6 种
T5
≤ 100℃
二硫化碳
T6
≤ 85℃
硝酸乙酯和亚硝酸乙酯
仪表的防爆标志 Ex(ia)ⅡC T6 的含义 :
防爆声明 Ex 符合某种防爆标准,如我国的国家标准 防爆方式
防爆方式 ia 采用 ia 级本质安全防爆方法,可安装在 0 区
气体类别 ⅡC 被允许涉及ⅡC 类爆炸性气体
温度组别 T6 仪表表面温度不超过 85℃
Ex(ia)ⅡC 的含义
标志内容 符号 含义
防爆声明 Ex 符合欧洲防爆标准
防爆方式 ia 采用 ia 级本质安全防爆方法,可安装在 0 区
气体类别 ⅡC 被允许涉及ⅡC 类爆炸性气体
注 : 该标志中无温度组别项 , 说明该仪表不与爆炸性气体直接接触 .
作者:
citicmcc
时间:
2017-6-21 12:31
一定要防爆的,必须防爆的。
作者:
yuyang0520311
时间:
2017-6-21 17:34
个人觉得还是参考爆炸危险区域吧
作者:
yuyang0520311
时间:
2017-6-21 17:34
个人觉得还是参考爆炸危险区域吧
作者:
卫进锋
时间:
2017-6-22 16:14
燃气管线必须防爆
作者:
freedomqq113
时间:
2017-7-4 16:15
理论上应该参考爆炸危险区域,但是有些燃气管线不一定全被划分为爆炸危险区域。它是根据释放源等因素划分范围的。而释放源的是由工艺专业提出,电气专业划分爆炸危险区。作为仪表专业,如果燃气管线上的仪表在爆炸危险区域内,那就没什么问题,如果不在,个人感觉,保险一点也做成防爆的仪表的好。
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)