海川化工论坛
标题:
从公共管廊架上的蒸汽主管引一股蒸汽至200多米处的
[打印本页]
作者:
jmdc
时间:
2017-6-19 15:36
标题:
从公共管廊架上的蒸汽主管引一股蒸汽至200多米处的
从公共管廊架上的蒸汽主管引一股蒸汽至200多米处的换热器管程,蒸汽切断阀用截止阀并且放在9m多高的管廊架上 主管引出点处,这样合理吗?
作者:
lightemplar123
时间:
2017-6-19 16:06
除了主阀还有其他阀门吗?比如自动控制阀门。
作者:
jmdc
时间:
2017-6-19 16:19
主阀——240m长管道——截止阀(紧挨换热器)——电磁阀(紧挨换热器)——换热器进口
作者:
清城君
时间:
2017-6-19 16:55
换热器前面加U型弯,接导淋阀排水
作者:
hhstant
时间:
2017-6-19 17:01
应该根据管道的规格计算出满足热补偿需要的U型弯的尺寸,对吗?
作者:
橡胶硫化促进剂
时间:
2017-6-19 18:03
你说的这个九米处的截止阀是在公共主管廊上主蒸汽管分支吧! 这样应该还是合理的! 在进你换热器之前还需要再加一个阀门的!
作者:
w1d3d55
时间:
2017-6-19 18:32
如果要经常开关,可在9m下设阀门操作平台。用汽设备经常不停用,阀门设在用汽设备附近,进阀前设疏水阀。
作者:
jacques0920
时间:
2017-6-19 18:57
我感觉引出的根部还要加一道闸阀。
作者:
citicmcc
时间:
2017-6-20 12:46
引出的根部要加一个阀。
作者:
phehe77
时间:
2017-6-20 14:03
主管引出点处,这样是必须的,不是合理不合理的事
作者:
nepisces
时间:
2017-6-20 15:08
蒸汽支管从主管顶部引出,切断阀放在水平管上,要求与主管越近越好。没听过用截止阀做切断阀的,都是闸载。根据压力,考虑是否做暖管线,否则你就等着现场操作工在背后骂你吧。该闸阀不需要做平台,一般是很少用到的。就是说设计的时候不需要考虑能不能操作到。
作者:
nepisces
时间:
2017-6-20 15:14
200米的长度,即使是过热蒸汽,也是需要做集液包的。根据管道返回来的单线,在所有的低点要考虑是否做疏水阀
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)