作者: zhufeng2    时间: 2017-6-15 10:03
标题: 消防水源
消防重点单位消防水源是否有强制要求?是否必须是两路供水?

作者: zdl1966    时间: 2017-6-15 10:37
有必要两路供水,是否有强制要求不知道。
作者: fight3558586    时间: 2017-6-16 10:54
消防水源进水 必须两路,这是强制性。
作者: zhufeng2    时间: 2017-6-17 14:05
有规范吗
作者: slll611    时间: 2017-6-25 11:06
消防重点单位的消防水保障是必须的,但消防水源没有两路供水的要求。两路供水的要求是说消防水管网要求两条供水路线,防止一路管网检修断水。
作者: zhufeng2    时间: 2017-6-27 11:52
谢谢,如果是一路供水,另一路用自备井也可以吧
作者: 外来人    时间: 2017-6-27 12:06
应该是必须两路吧,我们是这么要求的。

作者: lgf182707    时间: 2017-12-26 09:40
当设计消防水池的容量须考虑在火灾期间补充水量时,水池的补水应按两路供水进行设计。