标题: 20M磁翻板远传变送器如何实现 [打印本页]

作者: zym19860920    时间: 2017-6-7 14:10
标题: 20M磁翻板远传变送器如何实现
此液位计为分段现场磁翻板液位计如果加远传变送器也得分段绑扎如何实现呢,两段之间的变送器管如何连接呢

作者: qy576100527    时间: 2017-6-7 14:31
期待主业人士解答

作者: 568099860    时间: 2017-6-7 15:02
分开连么。。

作者: zdl1966    时间: 2017-6-7 20:34
1111111 发表于 2017-6-7 16:49
1、20米呀,
      傻逼会一节一节接起来翻的白
      傻逼不翻肚子会疼

这样回复不会吧,是不是今天心情不好?
作者: zxg.wylton    时间: 2017-6-7 21:05
这么长,价格也不菲,也不便于观察、维护。还是选其他等等的吧,比如压力、雷达
作者: jmq0535    时间: 2017-6-8 09:09
分段的远传杆可以实现的,把每段零位标注下
话说用其他的液位计比这个好多了啊,干嘛用这种啊?
作者: liusha1008    时间: 2017-6-8 11:53
这么长啊

作者: Ameba    时间: 2017-6-8 15:16
20米~~单个最长的翻板大概在6~8m~~你这要做两根,可以分别远传,再在控制系统内通过计算来显示当前液位~~
作者: ht200709    时间: 2017-6-8 15:18
几个现场磁翻板就安装几个变送器,如果是4个,从下往上数,量程分别是0-5/5-10/10-15/15-20.就可以实现了。。

作者: zym19860920    时间: 2017-6-9 11:04
zxg.wylton 发表于 2017-6-7 21:05
这么长,价格也不菲,也不便于观察、维护。还是选其他等等的吧,比如压力、雷达

呵呵,关键有人就这样用了!用个单法兰多简单的事
作者: zym19860920    时间: 2017-6-9 11:08
jmq0535 发表于 2017-6-8 09:09
分段的远传杆可以实现的,把每段零位标注下
话说用其他的液位计比这个好多了啊,干嘛用这种啊?

哦,是不是应该是这样20米如果分为四段,第一段零点4MA,第二段8MA,第三段12MA,第四段16MA,那如果是这样如果需要标定话每一个都得标定一遍啊,还有就是我发现两段之间的连接线为何是三芯呢不应该是两心直接串联么!楼主了解吗,能给讲讲
作者: 液位计厂家    时间: 2017-6-9 14:14
我就是做磁翻板的,20米远传的话,做成4段的话,需要7个远传表头相连就可以了,我前面做过10米多的就是这样做的。
作者: zym19860920    时间: 2017-6-9 14:33
液位计厂家 发表于 2017-6-9 14:14
我就是做磁翻板的,20米远传的话,做成4段的话,需要7个远传表头相连就可以了,我前面做过10米多的就是这样 ...

可以详细点吗,比如如何接线等等
作者: 液位计厂家    时间: 2017-6-9 15:22
现场接线正常2线制,仪表厂家做好接线对接就行了