海川化工论坛

标题: 新手请教,这样的连接有什么作用? [打印本页]

作者: zlm322    时间: 2017-6-7 10:07
标题: 新手请教,这样的连接有什么作用?
高速泵出口调节阀,连锁动作是泵停车,阀门关闭,阀门控制型式气开

作者: zlm322    时间: 2017-6-7 10:09
为什么要用双电磁阀呢?
作者: qy576100527    时间: 2017-6-7 10:11
仪表气实现开关

作者: zlm322    时间: 2017-6-7 10:15
qy576100527 发表于 2017-6-7 10:11
仪表气实现开关

能不能详细说明一下,一般的连锁不是一个电磁阀就够了吗?用两个是要起到什么作用呢?
作者: jujiangliu    时间: 2017-6-7 10:25
要看一下逻辑图。可能一个是泵本身的联锁,另一个是装置联锁。
作者: zlm322    时间: 2017-6-7 10:28
jujiangliu 发表于 2017-6-7 10:25
要看一下逻辑图。可能一个是泵本身的联锁,另一个是装置联锁。

这个调节阀只有泵跳车的连锁,其他没有

作者: jacques0920    时间: 2017-6-7 11:15
两个安全性是不是更好?
作者: zlm322    时间: 2017-6-7 11:24
jacques0920 发表于 2017-6-7 11:15
两个安全性是不是更好?

你看一下那个气源连接,联锁动作是什么呢??
作者: Ameba    时间: 2017-6-7 12:04
电磁阀一用一备?正常同时得电,一个故障时,另一个也能保持通路,阀门不会误动作~~这个泵很重要吧~~呵呵~~
作者: LQ198619    时间: 2017-6-7 12:31
9楼的回答我觉得很有道理
作者: minizero    时间: 2017-6-7 12:40
Ameba 发表于 2017-6-7 12:04
电磁阀一用一备?正常同时得电,一个故障时,另一个也能保持通路,阀门不会误动作~~这个泵很重要吧~~呵呵~~

不是一用一备,而是连锁发生时电磁阀同时得电,同时动作,一个有故障时,另外一个也可以把气源断掉,把阀门关闭。
作者: huagongjia    时间: 2017-6-7 12:48
两个安全性是不是更好?
作者: dqkwb    时间: 2017-6-7 12:54
minizero 发表于 2017-6-7 12:40
不是一用一备,而是连锁发生时电磁阀同时得电,同时动作,一个有故障时,另外一个也可以把气源断掉,把阀 ...

我觉得你说的对。防止阀门不动作的。
作者: sunhongjun    时间: 2017-6-7 13:01
两个电磁阀同时工作,如果联锁动作时前一个电磁阀故障无法及时将调节阀膜头内气排掉,可通过另外一个电磁阀将定位器输出气压信号排空从而降低调节阀膜头信号压力使阀门关闭。
作者: sunhongjun    时间: 2017-6-7 13:01
两个电磁阀同时工作,如果联锁动作时前一个电磁阀故障无法及时将调节阀膜头内气排掉,可通过另外一个电磁阀将定位器输出气压信号排空从而降低调节阀膜头信号压力使阀门关闭。
作者: 看海听风    时间: 2017-6-7 13:12
没看到具体的管阀走向,一备一用难说~
作者: 看海听风    时间: 2017-6-7 13:13
我倒认为是为了方便调节阀更换以及检修~
作者: Ameba    时间: 2017-6-7 13:15
minizero 发表于 2017-6-7 12:40
不是一用一备,而是连锁发生时电磁阀同时得电,同时动作,一个有故障时,另外一个也可以把气源断掉,把阀 ...

气路怎么接~~串联?~~
作者: Ameba    时间: 2017-6-7 13:15
minizero 发表于 2017-6-7 12:40
不是一用一备,而是连锁发生时电磁阀同时得电,同时动作,一个有故障时,另外一个也可以把气源断掉,把阀 ...

气路怎么接~~串联?~~
作者: jacques0920    时间: 2017-6-7 14:43
sunhongjun 发表于 2017-6-7 13:01
两个电磁阀同时工作,如果联锁动作时前一个电磁阀故障无法及时将调节阀膜头内气排掉,可通过另外一个电磁阀 ...

你的意思是,两个并联?
作者: jacques0920    时间: 2017-6-7 14:43
sunhongjun 发表于 2017-6-7 13:01
两个电磁阀同时工作,如果联锁动作时前一个电磁阀故障无法及时将调节阀膜头内气排掉,可通过另外一个电磁阀 ...

你的意思是,两个并联?
作者: citicmcc    时间: 2017-6-7 18:51
9楼的回答很有道理。
作者: liuchuan5696    时间: 2017-6-7 19:38
应该是进DCS系统了吧,两个同时作用才让高速泵停止,减少故障

作者: gllwxl    时间: 2017-6-7 20:06
同意九楼的说法。

作者: maxiaohua    时间: 2017-6-8 08:15
我认为是为了提高可用性,正常时两个电磁阀都带电,联锁时两个电磁阀都失电。当一个电磁阀接线有问题导致电磁阀动作,阀门不会动作,只有两个电磁阀都失电阀门才会关闭。可以说是二取二联锁。
作者: 格竹格物致理    时间: 2017-6-8 08:24
两个电磁阀是出于安全考虑
作者: belite    时间: 2017-6-8 08:26
好好的一个阀,外表成这样子,真是难看!
作者: wyllnfs    时间: 2017-6-8 09:37
一个备用
作者: dangshan    时间: 2017-6-8 10:42
应该是作为备用的吧,保证阀门的安全动作。
作者: ht200709    时间: 2017-6-8 15:09
可能是两个电磁阀对应联锁两台泵,都是一用一备的。是两台泵吗?有逻辑关系图吗?
作者: tong6301    时间: 2017-6-8 15:45
联锁实现阀门快速关闭。
作者: 200878290    时间: 2017-6-8 16:08
这个设计真丑  不如加三通一边一个     觉得毫无意义  这个定位器都这么烂了      

作者: zlm322    时间: 2017-6-8 16:11
200878290 发表于 2017-6-8 16:08
这个设计真丑  不如加三通一边一个     觉得毫无意义  这个定位器都这么烂了

我一直没看明白,这个动作结果会是什么
作者: 200878290    时间: 2017-6-8 16:17
看你怎么用了  里面是一号  外面是二号  二号二位二通   一号是二位三通  比如说正常一号得电阀通气动作一旦一号阀坏了通过联锁动作二号瞬间得电继续通气双重保险吧 我的理解错了别骂我。

作者: chenhs    时间: 2017-6-8 16:32
两个电磁阀并联使用,只有两个都失电时,才联锁。这样作保的是可操作性。
作者: zlm322    时间: 2017-6-8 16:41
minizero 发表于 2017-6-7 12:40
不是一用一备,而是连锁发生时电磁阀同时得电,同时动作,一个有故障时,另外一个也可以把气源断掉,把阀 ...

这个好像讲不通,以前我也是这样想的,但是解释不通
作者: tiger2010    时间: 2017-6-8 18:11
弄明白两个电磁阀的气路,得失电状态就明白了“正常情况下,这两个电磁阀是不会同时得/失电的”
作者: legendli    时间: 2017-6-8 21:06
典型的电磁阀冗余配置。 可根据系统要求配置:高可靠性还是高安全性来设置冗余电磁阀是并联还是串联。 从你图的连接看。好像是高可用性的配置,防止一个电磁阀误动作而使阀门关断。
作者: Brian.Duke.Lee    时间: 2017-6-8 21:11
电磁阀一般也不坏吧。是具有一种调节功能的联锁吗
作者: legendli    时间: 2017-6-8 21:13
可以看一下这个应用就应该差不多了
作者: legendli    时间: 2017-6-8 21:15
Brian.Duke.Lee 发表于 2017-6-8 21:11
电磁阀一般也不坏吧。是具有一种调节功能的联锁吗

设计不能存在侥幸心理
作者: Brian.Duke.Lee    时间: 2017-6-8 21:17
legendli 发表于 2017-6-8 21:15
设计不能存在侥幸心理

请问为什么现场90%以上都是单个电磁阀呢?质量和保险是一种权衡啊,再则就是备用怎么在线备呢。

作者: x403179588    时间: 2017-6-9 08:56
maxiaohua 发表于 2017-6-8 08:15
我认为是为了提高可用性,正常时两个电磁阀都带电,联锁时两个电磁阀都失电。当一个电磁阀接线有问题导致电 ...

前面电磁阀是两路进气么?后面电磁阀的出气进前面电磁阀时前面的控不控制?如果控制,前面坏了后面有毛作用,如果不控制为毛不在进阀前装三通连接?

作者: c3h5e8n1    时间: 2017-6-9 11:40
双电磁阀防故障的,有一种气路是两个电磁阀冗余,单一电磁阀故障不影响阀门动作的设计。有张气路图,可以参考,我找找去
作者: zhangtieshuan    时间: 2017-6-9 22:46
正常状态下,两个电磁阀都上电,图中右边电磁阀处备用状态,倘若左边的电磁阀在正常使用过程中出现断电情况,可以保证调节阀气路不会中断,造成误动作,在联锁状态下,双电磁阀同时失电,右边的电磁阀的放空口起到快排的作用,使得切断阀迅速关闭。这个个人认为设计不规范,一般这是用在EO/FC场合,但是根据你提供的这些信息,只有可能是这种情况。
作者: 碧水蓝天9    时间: 2017-6-10 07:51
电磁阀串联,第一个电磁阀故障时仍然能保证第二个正常动作,进气接口不一样,(第二个电磁阀进气口)。




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5