qy576100527 发表于 2017-6-7 10:11
仪表气实现开关
jujiangliu 发表于 2017-6-7 10:25
要看一下逻辑图。可能一个是泵本身的联锁,另一个是装置联锁。
jacques0920 发表于 2017-6-7 11:15
两个安全性是不是更好?
Ameba 发表于 2017-6-7 12:04
电磁阀一用一备?正常同时得电,一个故障时,另一个也能保持通路,阀门不会误动作~~这个泵很重要吧~~呵呵~~
minizero 发表于 2017-6-7 12:40
不是一用一备,而是连锁发生时电磁阀同时得电,同时动作,一个有故障时,另外一个也可以把气源断掉,把阀 ...
sunhongjun 发表于 2017-6-7 13:01
两个电磁阀同时工作,如果联锁动作时前一个电磁阀故障无法及时将调节阀膜头内气排掉,可通过另外一个电磁阀 ...
sunhongjun 发表于 2017-6-7 13:01
两个电磁阀同时工作,如果联锁动作时前一个电磁阀故障无法及时将调节阀膜头内气排掉,可通过另外一个电磁阀 ...
200878290 发表于 2017-6-8 16:08
这个设计真丑 不如加三通一边一个 觉得毫无意义 这个定位器都这么烂了
Brian.Duke.Lee 发表于 2017-6-8 21:11
电磁阀一般也不坏吧。是具有一种调节功能的联锁吗
legendli 发表于 2017-6-8 21:15
设计不能存在侥幸心理