为什么法兰标准中SO型式没有RJ密封面
[打印本页]
作者:
shashaloveyou99
时间:
2017-6-2 10:14
标题:
为什么法兰标准中SO型式没有RJ密封面
为什么法兰标准中SO型式没有RJ密封面?
HG标准里面 各种类型法兰的密封面型式及适用范围 里面没有~
GB法兰标准里面 SO型式的没有RJ密封面尺寸~
但是SO焊接型式是可以用在PN110和PN150还有PN260(部分小口径),那么SO用在这些高压时候只能用RF/MFM/TG面?
这个是标准不允许还是标准遗漏了??
作者:
wuyongheng
时间:
2017-6-2 10:33
SO焊接型式用在高压下都是小口径,焊接连接方式,而不用法兰连接了。
作者:
xlxuiin
时间:
2017-6-2 15:48
HG标准里SO法兰最高使用压力为4.0MPA,这个等级密封面不采用RJ型式。