海川化工论坛
标题:
西门子S7-300和电脑连接问题
[打印本页]
作者:
香葱的世界
时间:
2017-5-27 14:59
标题:
西门子S7-300和电脑连接问题
现场是S7-300PLC,链接模块是CP343-1 Lean,原来是通过网线和电脑连接。现在要把电脑放在离PLC140米远的房间。查了规范双绞线最长传输距离100米。用不了双绞线,那怎么实现电脑与PLC的连接?用同轴电缆能连接吗?怎么连接?
作者:
budaoweng123
时间:
2017-5-27 15:40
你这样子,你把截图里的小交换机放在距离PLC 70米处,距离电脑70米处.也就是放在你140米距离的中间位置。
作者:
香葱的世界
时间:
2017-5-27 16:38
budaoweng123 发表于 2017-5-27 15:40
你这样子,你把截图里的小交换机放在距离PLC 70米处,距离电脑70米处.也就是放在你140米距离的中间位置。
你这方法如果是室内还不错,现场情况是PLC在A楼,电脑搬到B楼,电线要走室外仪表桥架。交换机不能放室外呀!
作者:
chengxiemang
时间:
2017-5-27 22:50
用光缆,加光终端转成以太网
作者:
jizhenlin
时间:
2017-5-28 09:24
光纤+光纤收发器,距离多远任你传
作者:
coalboy
时间:
2017-5-28 16:36
估计双绞线也能用,如果不是太重要的话就这么将就吧
作者:
xinzhen302
时间:
2017-5-30 14:59
加光电转换
作者:
wxdwxd365
时间:
2017-5-31 00:26
光纤啊大哥!
作者:
sumingdefeng
时间:
2017-7-29 12:12
放上一根光纤后者DP总线也可以吧
作者:
金色花
时间:
2017-8-12 16:35
用光纤+光纤收发器就可以了,我们这儿好几个岗位都是用这种方式,非常方便啊