海川化工论坛
标题:
罐根阀
[打印本页]
作者:
daheishan
时间:
2017-5-27 09:30
标题:
罐根阀
新到的企业一万立储罐入口罐根阀是气动的,请问罐根阀允许是气动阀吗?
作者:
qy576100527
时间:
2017-5-27 10:18
我们单位用的是电磁阀
作者:
zdl1966
时间:
2017-5-27 10:26
没有看到具体规定不可以用,
作者:
zdl1966
时间:
2017-5-27 10:26
没有看到具体规定不可以用,
作者:
一个大萌
时间:
2017-5-29 10:32
最好是手阀吧,真出现断风断电的时候,可以用手关阀。根阀后面可以接一个气动阀。
作者:
薄荷人生
时间:
2017-5-30 16:08
罐根阀可以采用气动阀,特别是阀门口径较大时。
作者:
sf1982
时间:
2017-7-7 16:03
使用气动阀门是考虑能够做到可事故状态下的关断,气动阀门相当于自动阀门,可进入到系统程序,原来油库用的电动阀门比较多,使用了气动阀门可以实现无电源状态时的自动切断。
作者:
shawncool
时间:
2017-8-11 09:20
从安全的角度考虑,气动阀要安全些。它可以设计成气源故障关,阀门端采用易熔化软管连接或在气缸上加装易熔塞,当火灾发生时可以自动关闭阀门,隔离储罐。
作者:
白开水87
时间:
2017-8-15 08:34
手动阀+气动阀
作者:
shiwendong
时间:
2017-8-17 16:27
本帖最后由 shiwendong 于 2017-8-17 16:29 编辑
建议:手动根阀+电动紧急切断阀或气动紧急切断阀
图片仅供参考
作者:
sibaisidu00
时间:
2017-9-19 09:51
气动阀在软管后,事故状态下不会把软管憋漏\爆管么
作者:
六道圣君
时间:
2017-10-5 11:25
我们这边好像不允许
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)