标题: 调节阀是否需要设旁路问题
在我们单位,基本上所有的调节阀,都没有设旁路,在我们三查四定时,把这个问题提給设计院,设计院的回复是:我们的调节阀不会坏,不需要旁路。
我们到底需不需要设有旁路,一方面是防止调节阀坏,不能动作;二方面是为了消除设计值与理论值的差。

作者: gllwxl    时间: 2017-5-23 22:19
调节阀一般都要旁路,你找的不入流设计院吧!除非不常用的可以设置带手轮操作的;精度要求很高的,影响安全环保等的可以不设置旁路。

作者: jlszhoujidai    时间: 2017-5-23 22:46
调节阀需要设置旁路;不过调节阀真的不坏可以不设置,这需要设计院做出担保....
作者: ylb913    时间: 2017-5-24 06:55
前两天,我们的仪表风线突然裂开一个口子,对于风开阀,没有付线的话,停仪表风则只能停工。
作者: 外来人    时间: 2017-5-24 06:55
学习学习
作者: zdl1966    时间: 2017-5-24 07:12
应该设置一个旁路阀的。
作者: w1d3d55    时间: 2017-5-24 07:50
一般设旁路。
作者: 955559    时间: 2017-5-24 08:01
高压的很少设计旁路~~~
作者: maxiaohua    时间: 2017-5-24 08:38
设置旁路就是为了给调节阀检修提供条件,谁能保证调节阀永远不会出问题呢,即使调节阀本身质量好,但气路啊附件啊都可能出问题。不过有些特殊场合是不会设置旁路的,比如压缩机防喘振阀、空分冷箱内的阀门等。
作者: Q18593917    时间: 2017-5-24 09:30
具体要看用户的使用要求,还有就是调节精度,是否联控等,我们使用是要求调节精度比较高,而且是PID调节所以就没有旁路。还有加入一旦坏了的话  我们也可以手动调节的,所以就没有设计旁路。
作者: mAKio'    时间: 2017-5-24 09:52
谁能不能保证调节阀不会坏,假如坏了,只有等停产维修,公司损失,谁来承担?感觉不科学。。

作者: songtongan888    时间: 2017-5-24 10:17
工艺上若没有特殊要求,调节阀必须设计旁路,一是防止调节阀出现故障,二是流量不够时可开副线,作为一种调节手段。副线阀必须是截止阀。
作者: 心有猛虎    时间: 2017-5-24 10:38
看用户需求吧,像试验系统的,说停就停了,没啥影响,自然没必要设置旁路,但在工厂运行的还是有必要的。
作者: shouye    时间: 2017-5-24 10:39
我们原来也是不设旁路的,但是现在的设计都加上了旁路,用截止阀,个人感觉如果不是特别重要的管路,可以考虑不加,但是有条件还是加上的好,毕竟大小出问题也是个责任
作者: hhm_bj    时间: 2017-5-24 13:21
我是出了自力式的不设,其他都设计
作者: chenming254    时间: 2017-5-24 13:35
旁路必须得有
作者: sys7649850    时间: 2017-5-24 15:28
必须要有,不是正常坏不坏的问题,开工冲洗,联运,停工吹扫,扫线都需要走旁路的。设计院没有生产经验。
作者: 我是首发    时间: 2017-5-24 16:40
Q18593917 发表于 2017-5-24 09:30
具体要看用户的使用要求,还有就是调节精度,是否联控等,我们使用是要求调节精度比较高,而且是PID调节所 ...

调节阀坏了怎么实现手动调节的?比如阀杆卡死了
作者: wxf3379    时间: 2017-5-24 16:53
当然会需要的
作者: krauser    时间: 2017-5-24 16:59
严格要求是需要旁通回路的,石化等项目一般都是要求带手动旁路。一旦调节阀故障,可以通过旁通回路工作,装置不用停车。

但是一般来说调节阀不那么容易坏,很多普通应用场合没有旁通阀,比如空分很多都不带。
作者: liuyuqian    时间: 2017-5-24 17:41
本帖最后由 liuyuqian 于 2017-5-24 17:56 编辑

设不设旁路,需要工艺说了算的。不能一概而论。
对于工艺调节品质要求高、高压、高温等地方,调节阀坏了,只能停车处理。

设计院说阀门不会坏,只是他们在敷衍你,装不装旁路是需要工艺设计时综合考虑的。
如果调节阀坏了,产生损失,在做设计方案时,肯定就会考虑的,肯定是最小损失范围之内。

效益与故障本身就是矛盾体,是东西都会坏的,对于产生的损失,在投资与设计规划时,都会考虑的。

最后在生产时,产生损失,让谁来背,说白了,就是要找个替罪羊而已。


作者: citicmcc    时间: 2017-5-24 22:26
调节阀一般需要设置旁路。
作者: Q18593917    时间: 2017-5-25 12:52
我是首发 发表于 2017-5-23 21:40
调节阀坏了怎么实现手动调节的?比如阀杆卡死了

阀杆卡死  还是设计旁路吧!我说的是自己实际的应用,您这边是特殊情况,特殊情况特殊对待。
作者: 无影无踪    时间: 2017-5-28 09:45
如果出了问题,不用停产检修,可以不设旁路
正常应该设旁路,不会坏,吹扫需要,精度高度都不是设与不设的理由
吹扫可以用假管代替,精度要求高可以设一路备用调节阀
作者: smilepeng2003    时间: 2017-5-28 15:07
关键在于工艺控制要求,这个与设计院关系不大,用户自己要清楚。冗余设计有时需要,但不是任何时候都需要。
作者: Hariky    时间: 2017-5-28 17:09
本帖最后由 Hariky 于 2017-5-28 17:26 编辑

作为设计人员,这种答复一看就是在敷衍你们。
首先说调节阀不坏的是胡说,调节阀本身就具有维护量。
再举个更简单明了的例子,阀门为什么要提出的故障安全位置?

1)涉及的联锁、安全相关的阀门是不能设旁路的。

2)一些重要甚至关键位置的阀门,比如出问题装置就要停下来;又或需要强调实时调节的位置,
     也是不用设的,因为设了也没用,浪费投资。

3)反过来看,一些对调节实时性要求不高,同时非安全相关的阀门,需要设置旁路。
     通常这个位置的阀门一般也不会选择特别强调性能的产品。多一个旁路多一个手段。

4)另外如果一个阀门所处工况苛刻,预期检维修周期短,也需要考虑设置旁路阀组。

5)还有特别大的管道上的阀门,通常也是不设置旁路的。
     第一、可能是主管道,出问题就出问题吧,也就这样了。和第2条类似
     第二、旁路及阀组太占地了,没法设。


作者: dqkwb    时间: 2017-5-28 22:39
maxiaohua 发表于 2017-5-24 08:38
设置旁路就是为了给调节阀检修提供条件,谁能保证调节阀永远不会出问题呢,即使调节阀本身质量好,但气路啊 ...

我们气压机防喘振阀也有副线阀的。而且正常的时候还校过几次呢
作者: dqkwb    时间: 2017-5-28 22:48
据说外国有的装置没副线阀,不过人家是签订合同的,厂家在质保期内是给在线维护的,而且也会有手轮可以改手动。出现问题厂家直接处理,必须要保证不出问题的。据说国外有的泵也是屏蔽泵是免维护的。还有阀门有些也是一次性的,不允许重复研磨的,我感觉一个是人家的设备本身过硬而且人家的合同比较严谨要求的必须做到不然高额索赔还有就是操作理念问题。如果我告诉你有些不是泵都没有备用泵你能想象吗?
作者: huagongjia    时间: 2017-5-28 23:35
调节阀需要设置旁路;不过调节阀真的不坏可以不设置,这需要设计院做出担保
作者: 刘春来    时间: 2017-5-29 00:27
第一次听说这样的,学习了。
作者: 风干的记忆    时间: 2017-5-29 20:59
不是所有的都需要,一些控制不怎么频繁的可以不设置,但是化工生产基本上调节阀都需要设置旁路,调节阀啊 切断阀都可能出问题,我们有一次反应器出口管路的切断阀风管堵塞,那压力直线飙升,想想都刺激啊
作者: 葱姜蒜    时间: 2017-5-30 11:13
加旁路方便维护,而且停仪表风或者压缩空气后不耽误生产,一般气动阀旁路都有电动阀没有
作者: shmldzl    时间: 2017-6-1 12:56
一般是有旁路的,具体要看用户的使用要求,还有就是调节精度,是否联控等,我们使用是要求调节精度比较高,而且是PID调节所以就没有旁路。还有加入一旦坏了的话  我们也可以手动调节的,所以就没有设计旁路。
作者: 梦,洛轩    时间: 2017-6-1 15:04
重要的,参与连锁或者控制的都需要加旁路
作者: 雪人来了    时间: 2017-6-5 13:37
什么设计院 告诉我们‘’‘’‘’