标题: 汽机凝气器液位计问题 [打印本页]

作者: zy9400797    时间: 2017-5-23 11:15
标题: 汽机凝气器液位计问题
昨天,汽机操作人员反映凝气器热井液位指示不准,后经仪表人员检查,仪表本身无问题(现场为差压,和磁翻板)。两个液位变化趋势一致,但液位上到一定后就上不了了,据操作根据其他指标,实际液位已经超过了热上位。现在生产硬要说仪表有问题,怎么办。请问各位大虾,工艺如有问题会影响测量吗,可能是什么问题呢。仪表会有问题吗?
作者: qy576100527    时间: 2017-5-23 12:45
效正后再投用

作者: wxf3379    时间: 2017-5-23 15:32
要进行读数前的校验。也可以各查各自的问题呀。
作者: 达文西    时间: 2017-5-24 18:07
我想知道你远传一次元件是什么?_?

作者: zy9400797    时间: 2017-5-25 08:41
一个是差压变送器,一个是浮子感应的。这两个的变化趋势是一致的 。还有现场磁翻板,都是一致的。但生产反应就是和实际对不上,乱的
作者: qq4727326    时间: 2017-6-10 17:57
来张现场照片。再就是差变和磁翻板最大能到多少?
作者: zyzs    时间: 2017-6-11 07:39
一般是怀疑仪表不准,应该以就地的为主来判断。你说变化趋势一样,说明表没有坏,有问题也可能是量程设置可能不对。你首先应该去就地看下,就地指示是不是与仪表一致,根据其它操作指示说液位超高了,也不能说一定就超了。
作者: sd0602    时间: 2017-6-18 11:23
可能的原因:1、密度不正确(高真空度下凝结水的密度不为1),导致指示偏低;
                  2、高真空度下差压测量失灵,所以一般不建议差压直接测量;
                  3、迁移不合理;
                  4、安装问题,尤其是取压线安装不规范。