海川化工论坛

标题: 《电气安全》焊机违章接线 [打印本页]

作者: g308473691    时间: 2017-5-22 16:37
标题: 《电气安全》焊机违章接线
车间内使用的电焊机,临时接线如下图,请大神告知违章的依据条款。谢谢大家

作者: g308473691    时间: 2017-5-22 16:38
沙发不留人间
作者: 努力过好每一天    时间: 2017-5-22 17:10
首先赞一个,车间整洁,各类标识清晰.接线也很美观.

美中不足:配电箱接线图省事,电缆线应该通过配电箱的防爆进出线孔,进出孔线应镶有橡胶护圈,并设置进出线的固定装置.

图中控制柜下方的5个应该是不同口径的进出线孔.具体的参照依据可以看看  SHT 3556-2015 石油化工过程临时用电配电箱安全技术规范

如果没有的话,分享一个给你.

以上纯属个人观点,如有错误,欢迎指正. ( 下载次数: 3,容量,)