海川化工论坛

标题: 请问一个AO信号能否带动2个电动阀,谢谢各位 [打印本页]

作者: 6700792    时间: 2017-5-22 12:49
标题: 请问一个AO信号能否带动2个电动阀,谢谢各位
厂里的暖通系统,设计时一个风管上只有一个电动阀,可由于风管太长现在设备上左右有2个电动阀,系统可能点位有些不足(ECS700的),这些阀门不需要自动控制,平时当手操用,请问下能否实现一个AO通道输出2个执行器呢?画面上给个开度,2个阀门同时动作,输出一致?谢谢各位

作者: jujiangliu    时间: 2017-5-22 13:07
可以通过继电器实现控制2台电磁阀。
作者: budaoweng123    时间: 2017-5-22 13:48
这个要看你外部回路总的阻抗的,我记得700 AO如果外部超过750欧姆,那就带不动了。

作者: 学生小子    时间: 2017-5-22 15:14
首先明确你的想法可以实现,加一个一分为二的安全栅(P+F/MTL)就可以了。但是我们有见过这么弄法。正常是一对一通道关系的。感觉不符合标准的。个人感觉的。
作者: wudixiake    时间: 2017-5-22 20:43
学生小子 发表于 2017-5-22 15:14
首先明确你的想法可以实现,加一个一分为二的安全栅(P+F/MTL)就可以了。但是我们有见过这么弄法。正常是 ...

赞同这个方法

作者: 6700792    时间: 2017-5-22 23:26
jujiangliu 发表于 2017-5-22 13:07
可以通过继电器实现控制2台电磁阀。

不是电磁阀,是电动阀,4-20ma控制的

作者: 6700792    时间: 2017-5-22 23:27
学生小子 发表于 2017-5-22 15:14
首先明确你的想法可以实现,加一个一分为二的安全栅(P+F/MTL)就可以了。但是我们有见过这么弄法。正常是 ...

平时1分2只用在ai点上,ao我也没用过

作者: 6700792    时间: 2017-5-22 23:29
budaoweng123 发表于 2017-5-22 13:48
这个要看你外部回路总的阻抗的,我记得700 AO如果外部超过750欧姆,那就带不动了。

版主**能否给个阻抗和回路控制的关系呀,对这块不是很了解

作者: maxiaohua    时间: 2017-5-23 08:37
应该可以带动两个电动阀,电动阀的动力不是靠这4-20mA,而是自己有动力电源,4-20mA仅仅是个驱动信号。
作者: lk800811    时间: 2017-5-23 08:41
用“1进2出”安全栅是最好的方法

作者: 17222213    时间: 2017-5-23 08:59
看现场的电动阀的线圈规格,正常情况下一个开关量是可以控制两个相同动作的切断阀装置的 我就是这么干的
作者: sunsteed    时间: 2017-6-2 23:31
你可以尝试下。把两个串联。必须串联。
作者: wood8421    时间: 2017-6-18 21:42
如果是AO,输出加个配电器就行了,如果是DO,输出就如上面说用安全栅。
作者: 温柔的郎    时间: 2017-6-19 11:07
用串联接法完全可以,AO输出电流信号,而阀门都是有驱动电源的,控制信号来自AO输出的,所以阀门的大小对控制信号没有衰减,而且,在各个阀门控制板内部,输入的控制信号都是经过隔离的,衰减很小,基本没衰减,但是如果接的数量很多,那这个累计就很大了,
作者: shao0430    时间: 2017-6-21 15:35
只有加1分2的AO安全栅了。
作者: wangxuewei    时间: 2017-6-24 16:17
可以串联,把两个电动阀控制器串联在一个AO回路里,不用担心不能驱动,因为电动阀是单独供电不是回路供电!
作者: LHP2016    时间: 2017-7-29 09:07
如果这两个电动阀只是切断不作调节用的话,输出开关量加一中间继电器就可以控制两电动阀开断。
作者: 金色花    时间: 2017-8-12 16:47
一般我们用的一拖二的安全栅大部分是AI信号的,AO一拖二的安全栅我们还没有用过
作者: zlc404109867    时间: 2017-8-15 17:39
这个要看具体阻抗,一般来说不能一托二,对系统有风险
作者: faol    时间: 2017-8-16 22:12
两台阀门串起来就行了,没什么问题。
作者: tiger_168168    时间: 2017-8-21 09:49
电动阀的控制信号是4~20MA,动力自身带电源,所以不存在负荷问题,用信号分配器就可以解决
作者: LFC20161205    时间: 2017-8-22 17:20
个人意见:带不动  AO输出电压一般24 V DC  加上线电阻和现场一个阀门定位器的负载,下来电压也就19V DC左右,而定位器供电电压一般不低于16V DC ,两个定位器的话带不动。而且这样做绝对不符合正常施工规范,安全可靠性太低。不建议这样子做。
作者: 李淳风    时间: 2017-8-22 17:27
采用一进二出的安全栅或者隔离器可以实现
作者: shuixian219    时间: 2017-8-29 08:20
看AO通道的带载能力了,如果能满足要求可以实现
作者: HSOEV    时间: 2017-9-1 16:28
用“1进2出”安全栅是最唯一的解决方法
作者: HSOEV    时间: 2017-9-1 16:36
P+F:NPEXA— C211,一入二出(4~ 20mΑ)