标题: 隔壁仪表专业过来请教一个冰机无法远程启动的问题,望赐教 [打印本页]

作者: joseph119    时间: 2017-5-17 16:41
标题: 隔壁仪表专业过来请教一个冰机无法远程启动的问题,望赐教
   我们厂一台小冰机由原来的PLC控制改造为DCS控制,冰机启动的主供电回路上有一个联锁停机的触点Y22(由DCS的DO输出控制),现场操作柱打远程后,由DCS输出一个启动的DO来启动冰机(触电Y21)。还有一个允许启动的触电Y3(DCS的DO输出)
问题:1、操作柱就地模式后,就地启动油泵,油压正常后就地按启动冰机的按钮,油泵跳车,冰机无法启动。
          2、现场将Y3触点直接短接,就地可以正常启动冰机
          3、操作柱打到远程,DCS发出启动冰机命令(现场短接Y3触点),冰机无法启动,可以听到电气接触器的一种噪音

    判断的结果就是如果远程启动,Y22和Y21都由DCS来控制触点,回路电缆长度为2*2*250(即1000米),启动时听到接触器(利旧)的一种噪音,但冰机无法启动;
如果就地启动就只有Y22这个触点由DCS控制,即回路电缆长度500米,冰机能启动。所以判断是负载过大,电气电源是现场安装的一个110VAC的变压器(利旧)。
那么解决办法是什么呢?提高变压器的额定容量能否解决?我们这边的电气设计说提高容量无法解决,只能降低线阻。
电气设计这么说: 对于仪表专业提出变压器容量不够问题澄清:现场变压器的额定容量为1.2KVA,其额定电流为10A左右。经与施工单位对整个调试过程沟通得知,在再场转换开关打在DCS控制时,测得变压器二次电压为110V,测得压缩机线圈电压为85V,测得控制回路电流为2A左右,且当转换开关打至就地位置时,油泵电机、压缩机电机能够正常开启,可以说明变压器没有过载,不是容量不够的问题。 对于减少线路压降的措施有两种:一是减少线路阻抗,变压器二次侧电二是提高压。由于现场变压器二次侧没有调节档位开关,故此方法行不通。所以还是得从减少线路阻抗考虑,由电气在现场加中间继电器,将仪表送来的控制信号进行隔离后再接入电气控制回路;



作者: 温柔的郎    时间: 2017-5-18 09:34
文字描述太多,听的人都听乱了!!如果真的是你描述的那样,那加继电器隔离是最好的办法了!
另外说下,DCS信号传输1000m没有问题,请检查下回路电缆,是否有接头,或者线径偏小,或者整个控制回路的某一点载流量偏小,而影响了整个控制回路。
这种可能性很大的
作者: joseph119    时间: 2017-5-18 10:17
温柔的郎 发表于 2017-5-18 09:34
文字描述太多,听的人都听乱了!!如果真的是你描述的那样,那加继电器隔离是最好的办法了!
另外说下,DC ...

简明来说,就是当DCS控制回路有500米电缆时(1*2*1.5),启动不了,而只有250米时就能启动。
作者: blueskyym007    时间: 2017-5-20 10:18
joseph119 发表于 2017-5-18 10:17
简明来说,就是当DCS控制回路有500米电缆时(1*2*1.5),启动不了,而只有250米时就能启动。

就你的说法 可能是线路太长 线路压降太大  导致线圈电压不够,无法吸合接触器或继电器
作者: chb1534    时间: 2017-5-22 08:51
一般来讲远程直接控制交流接触器不合理,建议采用一个中间继电器过渡下,
作者: 200878290    时间: 2017-5-25 01:24
加二个中间继点器  直接加在冰机处 加二个 一个允许启动  一个启动  dcs做二个DO点使用24V直流中间继电器   我从来不接220进dcs