单选题:
某全空气空调系统冬季加湿需设一个电极式加湿器,设计要求加湿量36kg/h,加湿器进水温度25℃,出口蒸汽的焓值为2680kJ/kg,则该电加湿器的最小功率应为( )。
A.12kW B.16kW C.26kW D.20kW
作者:
彭作森
时间:
2017-5-17 12:06
C
作者:
B0SS
时间:
2017-5-17 12:06
某全空气空调系统冬季加湿需设一个电极式加湿器,设计要求加湿量36kg/h,加湿器进水温度25℃,出口蒸汽的焓值为2680kJ/kg,则该电加湿器的最小功率应为( C )。
A.12kW B.16kW C.26kW D.20kW
作者:
zdl1966
时间:
2017-5-17 12:12
C.26kW
作者:
蓝天
时间:
2017-5-17 12:32
c
作者:
lidefu2009
时间:
2017-5-17 12:40
C
作者:
libingtaoff8
时间:
2017-5-17 12:45
C
作者:
llanshen
时间:
2017-5-17 12:47
C
作者:
maxinwell
时间:
2017-5-17 13:09
C
作者:
dengchangjian1
时间:
2017-5-17 13:14
C
作者:
w1d3d55
时间:
2017-5-17 13:26
c
作者:
daheishan
时间:
2017-5-17 13:32
C
作者:
chuanhengmpq
时间:
2017-5-17 13:45
作者:
sgwj
时间:
2017-5-17 14:25
作者:
德国阻火器
时间:
2017-5-17 14:25
c
作者:
德国阻火器
时间:
2017-5-17 14:26
c
作者:
hcw990811219
时间:
2017-5-17 14:39
C
作者:
klwgl10
时间:
2017-5-17 15:37
C
作者:
阿川
时间:
2017-5-17 16:28
某全空气空调系统冬季加湿需设一个电极式加湿器,设计要求加湿量36kg/h,加湿器进水温度25℃,出口蒸汽的焓值为2680kJ/kg,则该电加湿器的最小功率应为( c )。
A.12kW B.16kW C.26kW D.20kW
作者:
cuilonggm
时间:
2017-5-17 16:40
D
作者:
percy
时间:
2017-5-17 17:19
C
作者:
xxp3232
时间:
2017-5-17 18:26
C
作者:
大奔驰
时间:
2017-5-17 18:56
A
作者:
incognito
时间:
2017-5-17 20:01
B
作者:
f677201
时间:
2017-5-17 20:08
C
作者:
海蓝之乡
时间:
2017-5-17 20:46
C
作者:
gllwxl
时间:
2017-5-17 21:08
D
作者:
jlszhoujidai
时间:
2017-5-17 21:40
C.26kW
作者:
wzp19810708
时间:
2017-5-17 22:20
C
作者:
外来人
时间:
2017-5-18 06:51
B
作者:
wowwz1
时间:
2017-5-18 08:48
B
作者:
methane
时间:
2017-5-18 08:52
作者:
lbqbdl
时间:
2017-5-18 09:19
C
作者:
hexiaoyu8911
时间:
2017-5-18 14:00
C
作者:
HP0377
时间:
2017-5-18 18:41
c
作者:
奔跑45
时间:
2017-5-18 19:58
A
作者:
见饭愁
时间:
2017-5-20 15:09
C
作者:
wsm1988
时间:
2017-5-20 17:09
C.26kW
作者:
870471450
时间:
2017-5-20 21:29
C