海川化工论坛

标题: 填料塔验收时候发现的问题 [打印本页]

作者: 小小周少侠    时间: 2017-5-10 21:13
标题: 填料塔验收时候发现的问题
附件1:放破沫网的格栅间距很大,且有明显的焊接痕迹;
附件2、3、4:放破沫网的格栅没有支撑好,后来施工队靠人力拉到了支架上,但是会不会存在生产中再次脱落的情况?安装这种格栅是否有具体的标准?
附件5:填料压盖(即格栅)上方或者是分布器下方的丝网,没有紧贴格栅,如果填料从空隙跑出来怎么办?
作者: 小小周少侠    时间: 2017-5-10 21:14
有图的干货,希望大家指点。
作者: gllwxl    时间: 2017-5-10 22:45
我只能说楼主用的施工单位是三无产品吧!监理也没吧!

作者: LQ198619    时间: 2017-5-11 00:07
有问题就要提出来,要不然开车之后出了问题,吃亏的还是自己人。
作者: 德国阻火器    时间: 2017-5-11 08:43
有问题就要提出来,要不然开车之后出了问题,吃亏的还是自己人。
作者: taozb    时间: 2017-5-11 09:16
这个要看设计文件是怎么规定的啊,与实际的结构是否相符。
作者: taozb    时间: 2017-5-11 09:17
要以设计图纸为依据进行检查,不然没有依据,制造单位也不认可啊。
作者: bt饮水思源    时间: 2017-5-11 16:11
肯定没有按照设计施工,这样的偷工减料工程你们会给他验收通过么》
作者: 小小周少侠    时间: 2017-5-15 19:16
LQ198619 发表于 2017-5-11 00:07
有问题就要提出来,要不然开车之后出了问题,吃亏的还是自己人。

这是,基本上都提出来解决了
作者: 小小周少侠    时间: 2017-5-15 19:17
gllwxl 发表于 2017-5-10 22:45
我只能说楼主用的施工单位是三无产品吧!监理也没吧!

哎,某建设公司对某石化的低价中标产品,不说了,你懂得。
作者: 小小周少侠    时间: 2017-5-15 19:19
bt饮水思源 发表于 2017-5-11 16:11
肯定没有按照设计施工,这样的偷工减料工程你们会给他验收通过么》

是的,我问施工队的技术员的时候,他才说去找图纸看看,就像小学生拼图一样,跟着自己感觉走。
作者: 小小周少侠    时间: 2017-5-15 19:20
taozb 发表于 2017-5-11 09:17
要以设计图纸为依据进行检查,不然没有依据,制造单位也不认可啊。

是的,看了图纸的,基本都解决了,只有除沫器那部分没有图纸,让施工单位向厂家确认。
作者: 未来_WMJS    时间: 2017-6-16 13:13
填料厂家应该有指导安装的人啊,自己搞容易搞砸,我们用上海科富恺的,他们有人现场指导
作者: Cloud9527    时间: 2017-6-18 17:44
简单看这几张图就感觉供应商偷工减料,这个其实多花不了多少成本,关键设备还是用大品牌的合适